应急照明的配电箱为两路电源进线,其中备用电源为消防电源,两路电源自动切换,自投自复。应急照明灯具为自带畜电池,请问应急照明是否还要消防信号控制,如不需要,则《火灾自动报警设计规范》第6。3。1。8条又如何理解。
应急照明的配电箱为两路电源进线,其中备用电源为消防电源,两路电源自动切换,自投自复。应急照明灯具为自带畜电池,请问应急照明是否还要消防信号控制,如不需要,则《火灾自动报警设计规范》第6。3。1。8条又如何理解。
2楼
应该要
回复
3楼
我没看出楼主认为矛盾的地方?
回复
4楼
我认为不要
回复
5楼
不需要消防信号控制,带蓄电池的应急照明在断电时会自动切换到应急状态(一般是持续90min)
回复
6楼
感谢各位热心的回复,楼主认为如应急照明不需要消防信号控制,则《火灾自动报警设计规范》第6。3。1。8条又如何理解,这点仍无人明确回复,盼高手热心指教.
回复
7楼
应急照明的控制:
应急照明平时采取普遍电源控制,火情时需切换至消防应急电源上.
回复
8楼
顶
回复
9楼
需要消防信号,因为火灾时需要强启应急照明灯具。
回复
10楼
请问九楼,说火灾时需要强启应急照明灯具的依据出自何处?火灾时能强启应急照明灯具当然好,火灾时正常电源被切断,自带蓄电池的应急照明灯具即点亮,又算不算强启呢?盼更多高手参与!谢谢!
回复
11楼
此问题至今无理想解答,遗憾!
回复