应急照明的控制
whwzg
whwzg Lv.2
2006年10月12日 16:23:19
来自于防雷减灾
只看楼主

应急照明的配电箱为两路电源进线,其中备用电源为消防电源,两路电源自动切换,自投自复。应急照明灯具为自带畜电池,请问应急照明是否还要消防信号控制,如不需要,则《火灾自动报警设计规范》第6。3。1。8条又如何理解。

应急照明的配电箱为两路电源进线,其中备用电源为消防电源,两路电源自动切换,自投自复。应急照明灯具为自带畜电池,请问应急照明是否还要消防信号控制,如不需要,则《火灾自动报警设计规范》第6。3。1。8条又如何理解。
免费打赏
netling
2006年11月13日 22:20:20
12楼
其实楼主说的是供电的方式,和有没有信号是没有关系的
要不要信号主要看你的应急灯的控制方式,如果平时应急灯是受开关控制的或是常暗的,那就需要给信号
如果是常亮的,那就不需要给信号
回复
zzhspeed
2006年11月14日 09:34:26
13楼
…………看来犯这种错误的人,还真不少
看看这个帖子吧
http://co.163.com/forum/content/1796_452824_1.htm
回复
迷糊
2007年06月11日 16:46:40
14楼
该论文下载不到
回复
sunlin1206
2007年06月12日 21:27:51
15楼
这个要不要还要看你的应急照明回路上有没有控制开关,如果有,则需要强启,避免开关关闭时,应急照明灯具是熄灭的;如果是智能模块控制的,则智能模块上需强启信号。如果你的应急照明除断路器,无开关控制,是常明灯,则不需强启,但需把普通电源切换至消防电源。
回复
luoweicai1996
2008年10月27日 20:15:05
16楼
应急照明灯可不用自带畜电池
回复
bigfatdog
2008年10月28日 17:47:02
17楼
请问九楼,说火灾时需要强启应急照明灯具的依据出自何处?
回复
zcliang_007
2008年11月21日 09:25:19
18楼
应急照明要受消防控制(强切点亮)。
回复
59717
2008年12月02日 02:35:51
19楼
需要消防信号,因为火灾时需要强启应急照明
回复
zcliang_007
2009年06月21日 14:33:03
20楼
《火灾自动报警设计规范》中第6。3。1。8条
回复

相关推荐

APP内打开