比如34度65%的空气,在经空调冷却后能不能直接达到27度80%的要求,不用再盘管加热了,怎么从焓湿图上看出来在上海,空气在达到露点温度后会析出水分,但是能析出来多少水份怎么计算,知道34度65%的空气,露点温度27度左右,经冷却到27度后会达到什么样的空气状态点?如果室内的热湿比无穷大,是不是只要送风温差在6度左右,都可以不再二次加热了,空调箱直接盘管除湿后,送风到室内就可以啦?
比如34度65%的空气,在经空调冷却后能不能直接达到27度80%的要求,不用再盘管加热了,怎么从焓湿图上看出来
在上海,空气在达到露点温度后会析出水分,但是能析出来多少水份怎么计算,知道34度65%的空气,露点温度27度左右,经冷却到27度后会达到什么样的空气状态点?
如果室内的热湿比无穷大,是不是只要送风温差在6度左右,都可以不再二次加热了,空调箱直接盘管除湿后,送风到室内就可以啦?
2楼
也在考虑这个问题
回复
3楼
从理论上来说 不能析出水分,因为空气的含湿量没变。
回复
4楼
楼主不是暖通(建环)专业毕业生吧?否则应该很清楚。
冷却后的空气露点为机器露点95%。析出的水等于冷却前后的含湿量差乘以空气质量。
如果室内对湿度有要求,而室内空调冷负荷是变化的,必须设二次加热;如果室内空调冷负荷是恒定的的,且经过计算送风温度就是机器露点,则不用二次加热。
如果室内对湿度没有要求,并且对送风温差没有要求,不用二次加热。
[
本帖最后由 zyhlyx 于 2012-3-26 16:15 编辑 ]
回复
5楼
算出现在温度下的绝对湿度,以及相应露点下的绝对湿度,然后乘以空气的质量就好了。
回复
6楼
“绝对湿度”就是“含湿量”。
回复
7楼
室内空气的自然状态变化都在热湿比线上。当人为地改变湿度和温度就需要表冷器或加热器、加湿器等作用后才可以得到指定的室内空气要求。
回复
8楼
通常所说机器露点为相对湿度95%的情况,还不能析出水份
回复
9楼
强烈建议再复习复习教材,书上最基本的东西啊,怎么就忘了呢???
回复
10楼
析出的水等于冷却前后的含湿量差乘以空气质量。
回复
11楼
楼上所说的机器露点95%只是从微观来讲,达到机器露点才开始结露,但是从宏观来说,空气在机组里面的过程是一条曲线,也就是说完全有可能达到楼主所说的80%的相对湿度,楼主的重点我认为是怎么控制或者计算使得出风状态直接到达需要的状态,而不是先露点再二次加热。。。个人理解啊
回复