舒适性空调露点送风疑问?
jzsb2010
jzsb2010 Lv.12
2012年05月08日 20:23:37
来自于中央空调
只看楼主

目前,一般舒适性空调均采用露点送风,于是我的问题来了:1.舒适型空调露点送风与定露点控制或无露点控制之间有关系吗,定露点控制或无露点控的定义是什么,舒适型空调露点送风是属于定露点控制吗,这个问题一直没搞明白,希望哪位懂的大虾给解答解答?2.采用露点送风的话(假设忽略管道和风机温升),按照热湿比与相对湿度95%的交点确定的机器露点作为送风状态点,那么是否会出现送风温差大于10℃的情况,大于的话岂不是与规范中“风口安装高度小于等于5米时,送风温差不宜大于10度”矛盾,如何解决这一矛盾?

目前,一般舒适性空调均采用露点送风,于是我的问题来了:
1.舒适型空调露点送风与定露点控制或无露点控制之间有关系吗,定露点控制或无露点控的定义是什么,舒适型空调露点送风是属于定露点控制吗,这个问题一直没搞明白,希望哪位懂的大虾给解答解答?
2.采用露点送风的话(假设忽略管道和风机温升),按照热湿比与相对湿度95%的交点确定的机器露点作为送风状态点,那么是否会出现送风温差大于10℃的情况,大于的话岂不是与规范中“风口安装高度小于等于5米时,送风温差不宜大于10度”矛盾,如何解决这一矛盾?
3.另外还是机器露点的问题,设计中是通过假定热湿比与相对湿度95%的交点来确定机器露点的,那么实际中是否能够达到这个机器露点(包括温湿度参数),是通过咨询厂家解决这一问题吗,大家平时设计中是如何处理的?今天帮别人审图时发现,对于组合式空调机组,设计人员还是直接写出机组型号和标况下参数:风量、风压、冷量(实际订货时就是按照这个来的),而并未给出进出风状态参数,我完全不知道设计是否已经校核过该空调机组在设计工况下能否满足要求?我个人认为最好的还是给出进、出风状态参数,风压、风量、冷量然后向厂家订货,这样更精确一点。

欢迎大家讨论

[ 本帖最后由 jzsb2010 于 2012-5-8 20:31 编辑 ]
jzsb2010
2012年05月09日 22:54:51
2楼
期待大家讨论!!!
回复
jzsb2010
2012年05月10日 20:55:06
3楼
期待大家讨论!!!
回复
jzsb2010
2012年05月12日 21:29:51
4楼
没人理我啊,是问题太简单了吗?
回复
cake_01
2012年05月14日 08:04:49
5楼
1.我认为露点是不一样的。根据进入表冷器的空气状态点不同,露点也会不同。详见《空调工程》P83开始。
2.我认为采用露点送风后,实际温差就是以露点为起点做平行于ε的平行线与室内等温线的交点,实际此时室内湿度偏大了。一般来说露点比冷冻水高7~8度,也就是说送风温度也就14度左右,假定室内为26度,最大温差也就12度。10度不是强制性的条文。
3.第一:“通过假定热湿比与相对湿度95%的交点来确定机器露点的”我不同意此观点。热湿比比较小时,还能假定交上吗?露点是一个和表冷器特性相关的参数。和厂家设计人员咨询是可以得到解决的也可详见《空调工程》P83开始。
第二:施工图设计时,设计人应该通过焓湿图的计算,给出各个相关参数点。不能直接选用样本的数据。厂家拿到图纸后,应结合自己得设备由专业工程师校核,设计院应配合厂家完成校核。
回复
zlienfon
2012年05月14日 17:34:50
6楼
又见关于露点的提问。
看来问题还是出在“露点送风”之“露点”上。“空气露点”是一个数值,但对于一个结构固定的设备,“设备露点”不是一个数值,没有确定性,是指某种状态。质调节的本质和目的是什么?
回复
jzsb2010
2012年05月14日 17:53:08
7楼
那么请问什么是“定露点控制或无露点控制”呢,有相关的资料吗
回复