空气一定要处理到机器露点才能加热至送风状态点吗?
zhp21
zhp21 Lv.2
2010年07月14日 09:35:44
来自于中央空调
只看楼主

空气处理过程中,不管夏季还是冬季,为什么一定要将空气处理到机器露点?然后再加热至送风状态点。这样不是增加能耗吗?望高手指点迷津!拜谢!

空气处理过程中,不管夏季还是冬季,为什么一定要将空气处理到机器露点?然后再加热至送风状态点。这样不是增加能耗吗?
望高手指点迷津!拜谢!
liangweishan
2010年07月14日 14:09:36
2楼
回复
liangweishan
2010年07月14日 14:11:54
3楼

你所说的“一定”是从哪个标准或文件上规定的?
回复
kylinqq
2010年07月14日 14:15:31
4楼
有这个规定么?
回复
adingkgb
2010年07月15日 02:20:53
5楼
如果没有余湿,或者不需要除湿
那也可以不降那么低啊:P
回复
daiboss
2010年07月15日 08:18:18
6楼
处理到机器露点(RH-90~95%)这是设备自身和空气物理性质决定的。对于一般的舒适性空调,都采用露点沿热湿比线送风。
回复
snail_yin
2010年07月15日 08:28:16
7楼
5楼的斑竹已经说得很明确了,如果没有除湿要求,当然可以不处理到露点状态,不过这种情况在民用建筑中基本见不到。
回复
zhp21
2010年07月15日 09:02:06
8楼
谢谢版主!
回复
hymonly
2010年07月15日 09:33:19
9楼
如果没有新风或者新风量很小的情况下,我认为是可以不处理到机器露点的。。。但如果有湿度要求,肯定要处理到机器露点的。。因为一般是采用冷却除湿的。。
回复
zhp21
2010年07月15日 16:32:24
10楼
夏季处理到露点是为了除湿,容易理解。我看有些资料介绍,冬季新风等焓加湿(用喷水室)也要加湿到露点温度,然后又电加热至送风状态点。但很多工程是用电极加湿,即等温加湿,再加热至送风状态点。我想问:1、用喷水室绝热加湿处理到露点应该是设备自身的因素决定的,不是一定要处理到露点温度吧? 2、等温加湿时空气没有处理到露点吧?那应该处理到什么地步,在焓湿图上用哪点表示位置?是否是等温线与通过送风状态点的等湿度线的交叉点啊?
回复
sy_935
2010年11月10日 20:28:41
11楼
到机器露点才能控制送风的含湿量,因为机器露点是相对湿度确定的
回复

相关推荐