地下车库的排烟问题的疑惑
mage780705
mage780705 Lv.12
2012年03月22日 23:39:27
来自于通风排烟
只看楼主

一地下车库,人为划分好多个防烟分区,每个风机控制一个防烟分区,打算排风、排烟合用双速风机,这种情况排烟口选择板式排烟口,而单独设置排风口(排风口前设置防烟防火阀),分开设置,还是可以选择普通百叶风口,排风排烟合用风口?

一地下车库,人为划分好多个防烟分区,每个风机控制一个防烟分区,打算排风、排烟合用双速风机,这种情况排烟口选择板式排烟口,而单独设置排风口(排风口前设置防烟防火阀),分开设置,还是可以选择普通百叶风口,排风排烟合用风口?
免费打赏
lcy12345lcy
2012年03月23日 09:59:44
2楼
我都是合用风口的
回复
zknyloo
2012年03月23日 11:36:08
3楼
很多工程的车库排风兼排烟系统的风口是兼作排风、排烟,但是排风口(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定。
回复
mage780705
2012年03月25日 01:06:45
4楼
一台风机担负一个防烟分区就是应该合用的,担负多个防烟分区时,应该分开,因为排某个防烟分区的同时,应当关闭其余防烟分区的风口。
回复

相关推荐