我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.开关柜上部分开关柜下部分-万能断路器断路器特写补偿电容柜正面上部补偿柜正面下部份-八组电容补偿柜背面上半部补偿柜背面下半部电容特写
我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.
开关柜上部分
开关柜下部分-万能断路器
断路器特写
补偿电容柜正面上部
补偿柜正面下部份-八组电容
补偿柜背面上半部
补偿柜背面下半部
电容特写
开关柜和补偿柜背面
这是一个制氮机控制器,大家帮我看看这个黑的是个啥东东?
12楼
坐等学习一下!
回复
13楼
低压系统电压本就不稳,把欠压绑了!黑的是西门子logo PLC
回复
14楼
学习一下啦!
回复
15楼
10楼说的基本同意,但要注意的是,对电源质量要求高的设备,欠(过)压脱扣那是必须的
回复
16楼
那个黑的是西门子PLC是LOGO微型系列,I/O12点继电器输出型,INPUT-8点,OUTPUT-4点。外加一个继电器输出型的扩展模块8点(INPUT4点,OUTPUT4点)。
回复
17楼
不是总跳闸,一年就跳了6,7次!
回复
18楼
如果没有短路点就跳总闸,那就是总闸有问题,工作不稳定,或者接触不良,有发热的现象。最多是上级线路有问题,上级的变电站线路有非永久性接地故障,采取了自动重合闸,这个动作能闪掉间歇性接地。但对低压万能断路器来说,表现为失压脱扣。拆除失压线圈是个办法。但对运行维护人员带来了难度,因为外电停电总闸都不跳。思想一定要清楚。在合高压时也会有带负荷合闸的隐患。
操作时切记按规程。
回复
19楼
可能是电源系统中的谐波含量比较大,因为谐波会引起继电保护和自动装置误动作,尤其是在电源负荷量低时,其中3次谐波会放大电源电压。
需要检测电源系统中的谐波含量。
另:请问该系统中有哪些主要设备呢? 产生谐波比较典型的设备有:变频器、直流电机、三相UPS、电焊机、电镀等6脉动或12脉动整流设备等非线性负荷设备。
[