我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.开关柜上部分开关柜下部分-万能断路器断路器特写补偿电容柜正面上部补偿柜正面下部份-八组电容补偿柜背面上半部补偿柜背面下半部电容特写
我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.
开关柜上部分
开关柜下部分-万能断路器
断路器特写
补偿电容柜正面上部
补偿柜正面下部份-八组电容
补偿柜背面上半部
补偿柜背面下半部
电容特写
开关柜和补偿柜背面
这是一个制氮机控制器,大家帮我看看这个黑的是个啥东东?
22楼
是欠压线圈引起的,晚上电压高了会导致跳闸
回复
23楼
过来学习下,师傅很多。
回复
24楼
电容鼓包肯定是坏了,可以拆下来看看是不是坏了
回复
26楼
还有一种可能就是整定值不合适造成的。
回复
27楼
回复
28楼
估计不是那个电容器引起的 应为上面有微断啊 微断的分段能力很低啊 他应该先跳闸啊。
我还以 还是你的DW15的控制部分由线松动造成的 你可以检查一下熔断器的左右看看是否有线松动啊
回复
29楼
这个真不知道,学习学习
回复
30楼
学习下~~看好7楼~~
回复
31楼
我同意28#观点。
拆除欠压线圈我认为不妥,因为欠压线圈是起到一定保护作用,当高压线路缺相时欠压线圈失压使低压断路器跳闸,避免了电动机缺陷相运行烧坏电机。
一般断路器取A/C相电压,当高压B相缺相时低压断路器不跳,加一个接触器,不管高压缺那相都能起到保护。
回复