我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.开关柜上部分开关柜下部分-万能断路器断路器特写补偿电容柜正面上部补偿柜正面下部份-八组电容补偿柜背面上半部补偿柜背面下半部电容特写
我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.
开关柜上部分
开关柜下部分-万能断路器
断路器特写
补偿电容柜正面上部
补偿柜正面下部份-八组电容
补偿柜背面上半部
补偿柜背面下半部
电容特写
开关柜和补偿柜背面
这是一个制氮机控制器,大家帮我看看这个黑的是个啥东东?
![开关柜上部.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![万能断路器.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![万能断路器特写.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![补偿电容柜正面上半部.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![补偿电容柜.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![补偿电容柜背面上半部.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![补偿电容柜背面下半部.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![补偿电容柜补偿电容.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![电容补偿柜背面+开关柜背面1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![制氮机控制器.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
是欠压线圈引起的,晚上电压高了会导致跳闸
回复
23楼
过来学习下,师傅很多。
回复
24楼
电容鼓包肯定是坏了,可以拆下来看看是不是坏了
回复
26楼
还有一种可能就是整定值不合适造成的。
回复
27楼
回复
28楼
估计不是那个电容器引起的 应为上面有微断啊 微断的分段能力很低啊 他应该先跳闸啊。
我还以 还是你的DW15的控制部分由线松动造成的 你可以检查一下熔断器的左右看看是否有线松动啊
回复
29楼
这个真不知道,学习学习
回复
30楼
学习下~~看好7楼~~
回复
31楼
我同意28#观点。
拆除欠压线圈我认为不妥,因为欠压线圈是起到一定保护作用,当高压线路缺相时欠压线圈失压使低压断路器跳闸,避免了电动机缺陷相运行烧坏电机。
一般断路器取A/C相电压,当高压B相缺相时低压断路器不跳,加一个接触器,不管高压缺那相都能起到保护。
回复