我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.开关柜上部分开关柜下部分-万能断路器断路器特写补偿电容柜正面上部补偿柜正面下部份-八组电容补偿柜背面上半部补偿柜背面下半部电容特写
我们厂500KVA变压配电房总闸不定时跳闸,一年来跳闸5次,有4次都是在没上班的时候跳闸,只有一次是工作时间跳闸.合闸后一切正常.负荷都很正常,没有特大启动电流设备.附上图片大家分析一下,看和我估计的是不是一样.
开关柜上部分
开关柜下部分-万能断路器
断路器特写
补偿电容柜正面上部
补偿柜正面下部份-八组电容
补偿柜背面上半部
补偿柜背面下半部
电容特写
开关柜和补偿柜背面
这是一个制氮机控制器,大家帮我看看这个黑的是个啥东东?
2楼
占座,人不多,应该是沙发吧!
不知道大家看到没有? 我估计是切到这两个电容是就会跳闸了!
[
本帖最后由 ch887766 于 2012-3-19 15:36 编辑 ]
回复
3楼
占板凳坐等。。。
回复
4楼
在不工作时跳总闸,断路器质量问题?
回复
5楼
回复
6楼
DW15是不是有欠压脱口啊
不太懂胡说的!
回复
7楼
低压配电总断路器DW15是带欠压脱扣的,有时高压10KV配电站会有瞬时欠压产生,导致低压配电瞬时欠压,低压总断路器瞬时欠压脱扣跳闸!因为我们低压配电站分布在各个较远的地方,高压瞬时欠压导致低压总断路器跳闸,电工送电要花较长时间,因为瞬时欠压对我们设备影响不大,所以我们把低压总断路器的欠压脱扣线圈给拆了!
黑的是西门子小型PLC-LOGO.
[
本帖最后由 imfocus 于 2012-3-19 11:28 编辑 ]
回复
8楼
同意7楼意见,但失压线圈可以不解开,就把失压线圈的连杆拆掉,这样,特别是雷雨天气,外线瞬间欠压也不会跳断。
如果有说的不对,请包含。。。。。。
回复
9楼
7楼说的非常正确。
回复
10楼
对无人值守低压配电房的低压进线断路器可以不设欠压脱扣器保护,瞬时欠压保护对我们设备平时影响不大,但是在检修时一定要手动分闸和采取必要的安全措施,防止突然来电伤害维修人员,我们十几个配电房所低压总断路器的欠压脱扣线圈给拆了!