请教高手:某98m高层建筑,消防车通过水泵结合器向消防管网供水,压力是否能达到?如达不到,应采取什么措施?
请教高手:某98m高层建筑,消防车通过水泵结合器向消防管网供水,压力是否能达到?如达不到,应采取什么措施?
2楼
肯定达不到,不用做什么措施!水泵结合器量对了就可以,他本身有一定的保护高度!看看教材
回复
3楼
一般达不到的。2001版的喷淋规范就要求设接力水箱来保证了,但高规并没这个要求。我觉得两者不统一,难为我们设计人员啊。
回复
4楼
一般超过二十四层消入水车的供水能力就达不到,要在建筑内部设接力水箱或接力水泵。
回复
5楼
水泵结合器供水高度取决于城市消防装备的情况,比如消防车的种类,功率
回复
6楼
消防结合器直接消防,压力取决于城市管网的压力,但更重要的作用是消防车取水。
回复
7楼
消防车通过水泵结合器向消防管网供水,压力是否能达到去就于市政管网的压力和消防车的种类。
回复
8楼
是达不到的,我国大功率消防车,黄河牌,交通牌和耐高压尼纶,绵纶水带才可向高层室内消防供水70-80米。象100米高的建筑需动用两台消防车串联起来向水泵接合器供水,才可以满足室内消防水压要求.
回复
9楼
谢谢各位的支持!
如果要设接力水箱或接力水泵,那么它们要设在什么部位?多高?
回复
10楼
技术措施上有
回复