【请教】关于防火阀安装位置的问题
zwh261
zwh261 Lv.5
2012年03月13日 09:42:05
来自于通风排烟
只看楼主

采暖通风与空气调节设计规范《GB50019-2003》中的第 5.8.14条:有爆炸危险厂房的排风管道及排除有爆炸危险物质的风管,不应穿过防火墙,其他风管不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物。如必须穿过是,应在闯过处设防火阀。在防火阀两侧个两米范围内的风管及保温材料,应采用不然材料。风管穿过处的缝隙应用防火材料封堵。问题:防火阀的安装位置是安装在厂房侧还是安装在厂房的相邻房间侧,还是两侧都需要安装防火阀?

本人新手,问题虽简单,请大家帮帮,多谢了!
搜狗浏览器截图.jpg

搜狗浏览器截图.jpg

免费打赏
zhangyuxiaomaju
2012年03月19日 15:36:06
12楼
受教了!谢谢斑竹
回复
绿荇沙
2012年03月22日 21:47:59
13楼
学习…………,学习了
回复
hanfeng20096418
2012年03月29日 21:44:35
14楼
学习了!本人新手,谢谢
回复
tianweizhao30
2012年04月04日 15:55:00
15楼
感谢楼主,学习中。
回复
littleflame
2017年07月28日 16:51:14
16楼
学习了,也解决了我的困惑
回复