采暖通风与空气调节设计规范《GB50019-2003》中的第 5.8.14条:有爆炸危险厂房的排风管道及排除有爆炸危险物质的风管,不应穿过防火墙,其他风管不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物。如必须穿过是,应在闯过处设防火阀。在防火阀两侧个两米范围内的风管及保温材料,应采用不然材料。风管穿过处的缝隙应用防火材料封堵。问题:防火阀的安装位置是安装在厂房侧还是安装在厂房的相邻房间侧,还是两侧都需要安装防火阀?
本人新手,问题虽简单,请大家帮帮,多谢了!
2楼
在距墙200mm处安装防火阀,只要安装一处即可,在哪一侧都可以。但我个人习惯,我会设计在厂房一侧,因为我不想让火星引入到相邻房间。
回复
3楼
若有防火卷帘的话是否就得单独分块,不能做直通风管连接?
回复
4楼
那边都行,关键是装阀的时候都已经采取防护了,所以那边都行,都能切断两个区域的串火的通到
回复
5楼
谢谢大家了,学习了!
回复
6楼
学习了!多看看。
回复
7楼
回复
8楼
学习,路过
回复
9楼
一侧即可,我们设计都是在厂房侧!
回复
10楼
都一样,无论防火阀还是防火墙及变形缝两边2米范围均需要不燃材料,还有风管穿过出的缝隙均用防火材料封堵。
回复
11楼
学习一下,