《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。
自动关闭是指易熔环温度或温感器联动的关闭装置
问题:安条纹解释所说,连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设防火阀?要是排烟口都在主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)都要,排烟口上还要加防火阀或280℃自动关闭装置吗?
8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置,
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
走道竖向设置排烟时,在排烟竖井上设置板式排烟口还是多叶排烟口(一般板式排烟口没有280关闭)?
问题提的比较乱,请各位大侠指导
2楼
关于第一个问题,因为当温度达到280度时,烟气中可能带火,为避免其串入其它区域,所以支管还是装防火阀好,哪怕是在一个防烟区内。我也曾经困惑过,但现在是这样做的。
回复
3楼
1、连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设排烟防火阀,原因2#解释了;
2、当每个防烟分区的排烟口的支管上都设置了排烟防火阀时,排烟口可不加280℃自动关闭的配置;
3、走道竖向设置排烟时,在排烟竖井上不管是设置板式排烟口还是多叶排烟口,排烟口都必须是280℃能自动关闭的。
[
本帖最后由 zknyloo 于 2012-3-7 17:03 编辑 ]
回复
4楼
问题:安条纹解释所说,连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设防火阀?要是排烟口都在主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)都要,排烟口上还要加防火阀或280℃自动关闭装置吗?
如果你是多叶排烟口,个人认为可不设;如果你是普通单层百叶排烟口,则需加280度的常闭排烟防火阀。其实多叶排烟口就=普通单层百叶+280度的常闭排烟防火阀。
走道竖向设置排烟时,在排烟竖井上设置板式排烟口还是多叶排烟口(一般板式排烟口没有280关闭)?
板式排烟口没有280度自动关闭功能吗?这我倒没注意,很少用,以前也一直认为是有的。
回复
5楼
其实我现在困惑的是有没有常开的多叶排烟口,平时用于排风,火灾时通过控制转换为排烟(商场类建筑常见)。
见过很多图纸是这么设计的,但印象中多叶排烟口只有常闭的,难道是做非标的?
回复
6楼
楼上们说的已经很多啦,我来凑个热闹,呵呵~~
1.竖向穿越防火分区时,与垂直风管连接的水平管道应设置280℃能自动关闭的防火阀;
2.水平排烟管道穿越其他防火分区时,应在穿越处设置280℃能自动关闭的防火阀;
3.排烟支管上应当设置当烟气超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;
4.一般的板式排烟口是没有280℃自动关闭功能的,所以应该加;
5.多叶式排烟口本身具备280℃自动关闭的功能,所以不需要再加280℃防火阀;
6.多叶式排烟口可以做正压送风口,平时是关闭的。
回复
7楼
排烟口是常闭的,但是排烟与通风公用时排烟口是常开的,这个就是订货说明执行期需要,弱电做消防控制时模块也要对应的