讨论:排烟支管加防火阀问题?
bingchen613
2012年03月07日 11:09:41
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。

自动关闭是指易熔环温度或温感器联动的关闭装置
问题:安条纹解释所说,连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设防火阀?要是排烟口都在主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)都要,排烟口上还要加防火阀或280℃自动关闭装置吗?
8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置,
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
走道竖向设置排烟时,在排烟竖井上设置板式排烟口还是多叶排烟口(一般板式排烟口没有280关闭)?
问题提的比较乱,请各位大侠指导
免费打赏
西山坡小伙
2012年03月09日 18:41:51
12楼
学习了···
回复
y_785427562
2012年03月09日 21:44:17
13楼
我不太懂把我看晕了,不理解加油学习
回复
daerba88
2012年03月10日 11:19:57
14楼
如果是同一防烟分区,比如地下车库排烟系统,分支上是否设置280℃防火阀,我们这里审图要求是分支都要加防火阀,感觉已经偏离了高规的条文解释说明。大家继续讨论
回复
tjdz218
2012年03月10日 17:36:53
15楼
板式排烟口应该具有打开后烟气温度达280度时重新关闭的功能。
回复
zwh261
2012年03月11日 08:31:18
16楼
回复
cyguo0622
2012年03月11日 17:36:09
17楼
看看 学习学习
回复
crazy_123456
2012年03月12日 09:12:31
18楼
目前使用情况看,风口不带防火阀滴基本是这样,支管一定增加防火阀~
回复
jingangdao
2012年03月12日 10:06:41
19楼
学习了,太好了
回复
renxin8921
2012年03月12日 10:46:48
20楼
学习中。。。
回复
ljian11
2012年03月12日 10:51:31
21楼
排烟口不带280度自闭功能的应在支管上设280度的排烟防火阀。对于汽车库通风与排烟合用时其风口为普通百叶风口的,只在风机入口前设280度排烟防火阀就可以了
回复