讨论:排烟支管加防火阀问题?
bingchen613
2012年03月07日 11:09:41
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。

自动关闭是指易熔环温度或温感器联动的关闭装置
问题:安条纹解释所说,连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设防火阀?要是排烟口都在主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)都要,排烟口上还要加防火阀或280℃自动关闭装置吗?
8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置,
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
走道竖向设置排烟时,在排烟竖井上设置板式排烟口还是多叶排烟口(一般板式排烟口没有280关闭)?
问题提的比较乱,请各位大侠指导
免费打赏
aishanglangman
2012年03月12日 17:58:21
22楼
回答楼主:
1、各排烟支管需要加排烟防火阀;主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)上设置的排烟口没有必要做成280℃自动关闭。
2、走道竖向设置排烟时,在排烟竖井上设置排烟口。
如果设置板式排烟口,则设置排烟防火阀,如果设置多叶式排烟口则不用加排烟防火阀
.多叶式排烟口 本身具备280℃自动关闭的功能,所以不需要再加280℃防火阀。
总结:
在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。当大空间如地下车库一根主管上好排烟口就没2有必要设置80℃自动关闭,如果有引到下方送风口则下方风口就用多叶式排烟口 。
个人观点,希望大侠指教
回复
crazy_123456
2012年03月13日 10:56:06
23楼
无论是板式排烟口或者是多叶排烟口,均不存在自带防火阀,除非定制时指定增加~ 中国的产品形式、组成太凌乱,需要设计者细致要求~
回复
lyhwyk
2012年03月16日 13:16:33
24楼
汽车库就没必要分支管加防火阀了,没道理的
回复
tangshun007
2012年03月26日 17:04:57
25楼
一般情况下,在风管穿防火墙、隔墙、防火门时,就要考虑是否加阀,加阀与不加阀有什么区别。
竖向设置系统时,肯定要加阀的,风管分布在不同的楼层,而不同的楼层分属于不同的防火分区,这种情况就如同跨防火分区了。
回复
zmy_sd
2012年04月23日 09:32:16
26楼
我也一直困惑,现在图审不分青红皂白都让支管加防火阀!查了查《建筑防排烟系统技术规范》(征求意见稿)没有这条要求了,而“4.3.6当火灾确认后,同一排烟系统中着火防烟分区的排烟阀(口)应呈开启状态,其它防烟分区的排烟阀(口)应呈关闭状态。”。从这条理解,车库排烟支管是没有必要加的!设常闭排烟口的支管也没必要加的......个人愚见,不能作为设计依据,哈哈!曾经被图审强迫加了
回复
lisunbao
2012年07月11日 21:10:11
27楼
回复