吊顶内的排烟管道要保温吗
nky6666
nky6666 Lv.12
2006年09月23日 22:43:37
来自于通风排烟
只看楼主

我看过不少设计院的图,吊顶内的排烟管都不保温,审图也没有提意见,可是规范中有要求做,大家是怎么做的呢

我看过不少设计院的图,吊顶内的排烟管都不保温,审图也没有提意见,可是规范中有要求做,大家是怎么做的呢
免费打赏
bazsr
2006年09月25日 22:33:21
2楼
要,排烟管道20厘米以内不得有可燃物,吊顶内太复杂,一般都做保温外包玻璃丝布刷防火涂料
回复
zhangxin135
2006年09月26日 13:19:32
3楼
要做的
回复
nky6666
2006年09月26日 22:17:42
4楼
我们做60的超细玻璃棉,楼上做什么样的
回复
xzj-cy
2006年09月27日 11:08:37
5楼
当然要
回复
hantaisheng
2006年09月27日 22:26:33
6楼
60是否太厚了!我觉得40就可以了.
回复
wenhuageng
2006年09月28日 10:19:34
7楼
与周围环境有较大温差的就要保温,规范暂时不考虑,与周围环境有较大温差时,回产生凝结水!
这种现象工业厂房比较常见!
回复
mich317
2006年09月28日 21:17:30
8楼
俺知道了,谢谢各位大侠
回复
xieyudong2002
2006年10月28日 22:50:00
9楼
我看过不少设计院的图,吊顶内的排烟管都不保温,审图也没有提意见,可是规范中有要求做,大家是怎么做的呢
请问是那本规范上的??
回复
lu0923
2006年10月30日 09:09:34
10楼
应该是高规,新的建规中也提到:排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。
回复