某配电工程供电距离约800米,拟在左右两端布置配电室,即每段低压供电半径达到了400米。用电设备均为闸门启闭电动机(每台按20KW计算,功率因数0.7,负荷电流43.4A)。从低压配电屏至各闸门动力控制箱为放射式电缆供电。按照工业与民用配电设计手册,配电设计中线路电压损失允许值缺乏资料时,线路电压损失允许值参考为:5%,按允许载流量选择ZR-VV-1-4*10电缆(载流量51A),其电压损失为0.709%/A.km,按此,当线路电压损失不大于5%时,其供电线路长度不应大于162米。如加大电缆截面为25平方毫米时,其供电线路长度不大于254.8米,截面为35时长度不大于387.9米。
为了供电下路电压损失不大于5%,采取加大电缆截面的做法是否可取?拿10平方电缆和25平方电缆单价作比较其价格翻了一番多(30.5元/米和66元/米)。
有个朋友说哪个规范中有低压供电半径一般不超250米的规定,请问是否还有其他解决办法?请高手们给予指点,不胜感激。