低压供电方案的讨论,求高手点评
fengzhizi200479
2012年02月28日 17:18:41
只看楼主

某配电工程供电距离约800米,拟在左右两端布置配电室,即每段低压供电半径达到了400米。用电设备均为闸门启闭电动机(每台按20KW计算,功率因数0.7,负荷电流43.4A)。从低压配电屏至各闸门动力控制箱为放射式电缆供电。按照工业与民用配电设计手册,配电设计中线路电压损失允许值缺乏资料时,线路电压损失允许值参考为:5%,按允许载流量选择ZR-VV-1-4*10电缆(载流量51A),其电压损失为0.709%/A.km,按此,当线路电压损失不大于5%时,其供电线路长度不应大于162米。如加大电缆截面为25平方毫米时,其供电线路长度不大于254.8米,截面为35时长度不大于387.9米。

为了供电下路电压损失不大于5%,采取加大电缆截面的做法是否可取?拿10平方电缆和25平方电缆单价作比较其价格翻了一番多(30.5元/米和66元/米)。
有个朋友说哪个规范中有低压供电半径一般不超250米的规定,请问是否还有其他解决办法?请高手们给予指点,不胜感激。
免费打赏
fengzhizi200479
2012年03月21日 10:08:03
12楼
朋友们对我的问题没有兴趣吗
回复
lingxuct
2012年03月21日 10:57:55
13楼
闸门启闭电动机(每台按20KW计算,功率因数0.7,负荷电流43.4A),从低压配电屏至各闸门动力控制箱为放射式电缆供电。

才800米距离,在中心放箱变,平均400米,用YJV22-0.6/1 25平方的电缆(单台)足够了。

用25平方电缆供400米距离,要比多建一个配电室少花钱吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-21 10:59 编辑 ]
回复
fengzhizi200479
2012年03月21日 12:29:42
14楼
水闸还有景观要求,放在中心不好布置啊主要是没位置,才想在两头设配电室的

[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2012-3-21 12:38 编辑 ]
回复
任逍遥
2012年03月21日 12:37:54
15楼
在200米和600米处设置不是很好的,箱变可以配合景观布置。
回复
fengzhizi200479
2012年03月21日 13:16:35
16楼
现在可布置的宽度只有2米,10KV箱变如何布置呢?
回复
tnc
2012年03月21日 17:33:25
17楼
楼主太拘泥于250米了。

强烈建议在各地点设置箱式变电站,而不是单纯地只设置低压配电室,除非你详细进行了电动机启动的校验。

关于距离,这是国家标准图集
juli.jpg
回复
fengzhizi200479
2012年03月22日 09:57:46
18楼
不是拘泥,现在设两侧配电室供电距离就是各400米,箱变在大中型水利工程上应用的范例不多吧,可靠性还是要差些,更重要的是在闸坝中间布置不下,无场地
回复

相关推荐