某配电工程供电距离约800米,拟在左右两端布置配电室,即每段低压供电半径达到了400米。用电设备均为闸门启闭电动机(每台按20KW计算,功率因数0.7,负荷电流43.4A)。从低压配电屏至各闸门动力控制箱为放射式电缆供电。按照工业与民用配电设计手册,配电设计中线路电压损失允许值缺乏资料时,线路电压损失允许值参考为:5%,按允许载流量选择ZR-VV-1-4*10电缆(载流量51A),其电压损失为0.709%/A.km,按此,当线路电压损失不大于5%时,其供电线路长度不应大于162米。如加大电缆截面为25平方毫米时,其供电线路长度不大于254.8米,截面为35时长度不大于387.9米。

为了供电下路电压损失不大于5%,采取加大电缆截面的做法是否可取?拿10平方电缆和25平方电缆单价作比较其价格翻了一番多(30.5元/米和66元/米)。
有个朋友说哪个规范中有低压供电半径一般不超250米的规定,请问是否还有其他解决办法?请高手们给予指点,不胜感激。
免费打赏
fengzhizi200479
2012年02月29日 09:26:25
2楼
为何没人理睬帖子啊,自己先顶
回复
莫下雨
2012年02月29日 10:39:48
3楼
10kV及以下电源及供配电系统
回复
fengzhizi200479
2012年02月29日 11:07:24
4楼

供电电源为10kV,经配电变压器变为0.4kV后馈电给用电设备,帖子中涉及的主要是低压馈电距离问题
回复
ljs1399
2012年02月29日 22:15:34
5楼
提高电压。改为690V供电。换供电设备和电机
回复
dianqipanli
2012年03月01日 05:08:10
6楼
供电距离800m,不可以在200m和600m处设置配电室吗?那么每个配电室供电半径就是200m了。
回复
mqli2004
2012年03月01日 09:04:21
7楼
建议在200m和600m处设置箱变。
回复
lyf2445073
2012年03月01日 09:24:57
8楼
设置箱变是一种选择,可否考虑近处取公用低压电源
回复
fengzhizi200479
2012年03月01日 13:08:07
9楼
水闸采用两侧分段供电,左、右两侧配电室(每个配电室2回10KV电源互为备用)各供电400米,我想250米内按正常计算选择电缆供电即可,因为一般按载流量再放大一级选择的电缆在250米以内其线路电压损失在5%以内,满足供电要求。
剩下的150米低压线路通过计算采用加大电缆截面积(在上述选择截面基础上再提高一级)的做法,使得供电线路电压损失在5%以内,经过计算,同样可以满足供电技术要求。这样做应该没问题吧

[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2012-3-1 13:12 编辑 ]
回复
z425286480
2012年03月04日 18:06:12
10楼
学习了
看看
回复
fengzhizi200479
2012年03月20日 23:45:10
11楼
如果选择在水闸两侧设配电室各供400米,按二级负荷考虑,总配电室10kV双回进线一用一备,出线两回,一回至右侧低压配电室10kV配电变压器,一回至左侧配电室配电变压器,同时两侧各配一台柴油发电机,现有以下方案:
1、高压进线备自投,配电变压器只设一台(两侧配电室均是),即低压侧单母线放射式供电。
2、高压进线备自投,10kV母线单母线分段,配电变压器设置两台(两侧配电室均是),互为备用,低压侧母线单母线分段,平时分段开关合闸运行,工作变压器故障时,切除工作变压器,投入备用变压器。
请问该采取哪一种方案?请高手点评