【请教】关于基础砼量超出是否能计量问题?
chenyao0041
2012年02月25日 21:30:33
只看楼主

堤防施工,1、原设计为0.5米厚度的基础底板,基础地质为砂卵石层;2、但实际施工时因地质变化,基础地质为砂砾岩,存在基础底高程河床高高低低,超出设计基础0.5厚,实际为0.5-1.0。3、问题:工程量已由监理,业主认定。是否还需设计单位发联系单,说明因地质发生变化超量的?到结束审计是否有问题。4、谢谢大家!

堤防施工,
1、原设计为0.5米厚度的基础底板,基础地质为砂卵石层;
2、但实际施工时因地质变化,基础地质为砂砾岩,存在基础底高程河床高高低低,超出设计基础0.5厚,实际为0.5-1.0。
3、问题:工程量已由监理,业主认定。是否还需设计单位发联系单,说明因地质发生变化超量的?到结束审计是否有问题。
4、谢谢大家!
免费打赏
hehuanppin
2012年02月28日 09:25:48
12楼
楼上回答le
回复
wwb3252
2012年02月28日 10:03:53
13楼
因地质与设计不符,引起工程量变化,应报请业主变更设计,并索陪。
回复
wwwxxxsss
2012年02月28日 22:28:04
14楼
地质原因必须由设计人员在基础验收时提出,由其发出处理的设计变更 。这样才有计量的依据
回复
ylmwxwfx
2012年03月01日 17:45:28
15楼
开挖完成,是需要通过施工单位、监理、设计、业主4方联合验收的,验收后在浇基础混凝土前,是必须要对浇筑前原始地形进行测量,无论实际地形、地质是否与原设计相同,这些都是不能少的程序。实际地形与原设计不符,必须要设计单位出变更,或者出相关通知,以实际量发生量结算。
回复
xiaozhu0332
2012年03月01日 18:35:54
16楼
规范规定的合理超欠挖部分一般不予以计量,因地质情况变化增加的一般都能得到,合同条款的约定很重要
回复
chenyao0041
2012年03月08日 23:05:56
17楼
设计是砂卵石基础,但现场因非施工单位原因挖低,而是当地采砂场挖低后,现场实际情况变化了。施工单位也已向业主反映该问题。验槽时,三方都有签认基底标高。像这种情况是否可认量?
回复
taojiajin502
2012年03月16日 16:00:36
18楼
请问 1.施工方给监理呈报的施工组织设计监理怎么给他们下达批复表。
2.请套小农水规范。
回复
srxcscs66
2012年03月19日 11:04:28
19楼
合同上有规定就按规定啊,没规定 废水处理就争取啊。一切看自己的努力了。
回复

相关推荐