砼基础 承插口管 可行?
abc53170
Lv.7
2013年05月08日 15:38:06
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
混凝土基础上做承插口管 橡胶圈接口 是否可行??看图集上 混凝土基础上 是 平口管、企口管 砂石基础才做承插口 橡胶圈接口
混凝土基础上做承插口管 橡胶圈接口 是否可行??
看图集上 混凝土基础上 是 平口管、企口管
砂石基础才做承插口 橡胶圈接口
免费打赏
chaitz
2013年05月09日 10:43:32
2楼
砼基础 承插式橡胶圈接口 可以的 每隔20~25m设变形缝
回复
huangzhimin
2013年05月09日 15:45:50
3楼
采用混凝土基础,下列部位管段的排水管应设置柔性接口可参见给水排水标准图集《 混凝土排水管道基础及接口》(04S516)总说明第5.6.5条(04S516/5、6)有关规定。
回复
相关推荐
承插口混凝土管施工时应该注意什么
市政给排水
2022-05-24 09:14:24
管道连接器修补器规格-江苏承插口修补器
中水处理回用
2021-07-07 10:26:20
求教关于承插口混凝土管问题
给排水工程施工
2014-07-01 16:34:47
砼基础 承插口管 可行?
市政给排水
2013-05-08 15:38:06
承插口管件可以代替伸缩节吗?
建筑给排水
2012-04-15 10:45:19
铸铁下水管道承插口裂缝补漏是采用堵漏王还是承插哈夫节?
建筑给排水
2012-04-02 10:00:29
承插口钢筋混凝土管排水管管径1.5m价格多少钱一根,每米多少钱?
市政给排水
2011-12-02 22:22:33
承插口预制涵管转弯处如何施工?
市政工程施工
2011-06-02 21:59:22
请教钢筋混凝土排水管企口管.是否就是承插口?
市政给排水
2011-02-17 14:53:10
承插口HDPE管道混凝土基础怎么做呀
给排水工程施工
2008-04-10 16:17:46
承插口用油麻水泥封口的铸铁管还能不能用了?
给排水资料库
2007-07-20 18:35:08
求 “承插口铸铁管 密封胶圈标准规范”
给排水资料库
2007-05-24 09:39:04
铸铁下水管道承插口裂缝补漏材料
建筑给排水
2007-04-06 15:52:20
关于承插口钢筋混凝土管基础设计
市政给排水
2005-12-08 16:35:21
橡胶圈接口的承插口管安好后发现漏水,怎么办?
市政给排水
2004-10-31 22:20:20
急需给水用承插口钢筋混凝土管接口胶圈
市政给排水
2004-08-30 15:12:02
市面上是否有带承插口的DN200的混凝土管?
建筑给排水
2003-06-18 09:14:10
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续