规范上承插口管一般采用90度--180度砂垫层基础,不知道承插口管能不能做素土基础或者混凝土基础.我们现在做了好几个工程设计都是素土基础,直接铺设管道,这样可以吗?覆土较大的我们还做了混凝土管带状基础,在接口处基础断开100mm,我也不知道这样做有什么依据.请大家给点意见...
规范上承插口管一般采用90度--180度砂垫层基础,不知道承插口管能不能做素土基础或者混凝土基础.
我们现在做了好几个工程设计都是素土基础,直接铺设管道,这样可以吗?
覆土较大的我们还做了混凝土管带状基础,在接口处基础断开100mm,我也不知道这样做有什么依据.
请大家给点意见...
2楼
大家讨论一下呀,帮一下小弟,
我们这是市政小设计所,好多问题都不知道怎么解决,
很多老一点的设计人员对这些新管材的设计也不是很在行.
感谢大家
回复
3楼
管道基础要看基槽开挖后地基情况定。如果是干燥的碾压回填土或较密实的原状土,可以直接铺设,如果有岩石,加铺200-300mm厚砂卵石垫层。
地下水位较高或抗震设防较高的地区,可以做混凝土带状基础,承插口处基础断开30mm,防止不均匀沉降。
回复
4楼
管道基础要看基槽开挖后地基情况定。如果是干燥的碾压回填土或较密实的原状土,可以直接铺设,如果有岩石,加铺200-300mm厚砂卵石垫层。
地下水位较高或抗震设防较高的地区,可以做混凝土带状基础,承插口处基础断开30mm,防止不均匀沉降。
------------同意!
回复
5楼
除此而外,素土基础\砂垫层基础,在承插口处,要做C8混凝土枕基.
回复
6楼
1、按规范
2、根据覆土厚度或行车荷载算一下,管子能承受的了吗?
回复
7楼
同意四楼意见!
回复
8楼
同意3楼意见,有混凝土基础的承插管在受力方面更好.接口处的基础应断开,但具体留多少间隙我就不清楚了.
回复
9楼
素土基础很不安全,建议还是根据规范采用砂石基础或者混凝土基础
回复
10楼
关于管道基础、接口的规定,室外排水规范只有4.3.3和4.3.4两条,显然无法解决实际的工程问题,根据个人的一点设计经验,结合图集、规范,做了一点注解,不知道对不对,还望水友们多多指教:
1.干燥地基或密实的原状土——>弧形素填土基础——>承插管或企口管,胶圈接口
2.岩石地质、多石土质、埋深1.5~3.0m的通常土质——>砂垫层基础——>承插管或企口管,胶圈接口
3.地下水位以下的粘土地基——>混凝土带状基础——>承插管或平口、企口管,通常为刚性接口,但在容易出现不均匀沉降(如覆土高度突变、天然地基与处理地基的交接处、地基土变化处、)的位置应采用柔性接口,柔性接口为加止水带的现浇混凝土套环接口
4.粉砂、细砂并在地下水位以下或防震要求较高、或松软地基、或不均匀沉降地段——>混凝土带状基础——>承插管或平口、企口管,,柔性接口
5.混凝土枕基是只在管道接口处才设置的管道局部基础,通常在管道接口下用C8混凝土做成枕状垫块。这种基础适用于干燥土壤中的雨水管道及不太重要的污水支管,常与素土基础或砂垫层基础同时使用
6.对于软塑性地基(如淤泥质粘土地基),则需要采用换填,换填采用中粗砂,或使用片石挤淤、上铺中粗砂垫层,再做管道基础。这种地质处理起来很复杂,还有其它的很多方式,如打木桩挡淤、架混凝土桩基等
回复
11楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.3.3条规定:管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施。
关于承插口钢筋混凝土管基础设计一般参见《混凝土排水管道基础及接口》(04S516),根据已经确定的管道管顶计算覆土高度H值及采用的施工方法,选用设计标准图集中规定的基础形式、管材的等级及接口方法。
回复