最近做了一个关于雨水提升泵站的项目,雨水设计流量3814L/s,采用4台潜污泵,扬程14米,出水管合用一根D1400的钢筋砼管,有压出流,请教下面问题:1)这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?1)D1400的钢砼管能否作为有压管道使用?2)水泵出水管选用焊接钢管,它与钢砼管如何连接?3)水泵出水管该选什么尺寸规格的焊接钢管?希望大家能够给出自己的意见。谢谢
最近做了一个关于雨水提升泵站的项目,雨水设计流量3814L/s,采用4台潜污泵,扬程14米,出水管合用一根D1400的钢筋砼管,有压出流,请教下面问题:
1)这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?
1)D1400的钢砼管能否作为有压管道使用?
2)水泵出水管选用焊接钢管,它与钢砼管如何连接?
3)水泵出水管该选什么尺寸规格的焊接钢管?
希望大家能够给出自己的意见。谢谢
2楼
1、这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?
可参见《室外给水设计规范(2011年版)》(GB 50013-2006)第5.4.1条规定: 水泵的选择应根据设计流量和所需扬程等因素确定,且应符合下列要求:其中第2歀规定:雨水泵房可不设备用泵。立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。
结论:雨水泵不设备用泵。
2、D1400的钢砼管能否作为有压管道使用?
可参见《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009 )第1章范围规定:本标准适用于重力流管道。第4章分类表钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力检验指标,其中:Ⅰ级管/内水压力0.06MPa,Ⅱ、Ⅲ级管/内水压力0.10MPa。
结论:钢筋混凝土管不可作为有压管道使用。
3、水泵出水管选用焊接钢管,它与钢砼管如何连接?
焊接钢管与钢筋混凝土管连接可采用特制转换管件(钢)。
4、水泵出水管该选什么尺寸规格的焊接钢管?
可参见《 低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091-2008)有关规定。
回复
3楼
谢谢 分享
回复
5楼
我来说说
1.雨水一般不设备用泵,理由是平时不下雨可维修。
2.钢筋混凝土管,大多不能承压,不代表所有不能承压,记得以前(至少20年前)接触过一个生产厂家,生产承压钢筋混凝土管,作为输水管线使用,可以代替渡槽,降低造价。产品肯定有,连接方式不记得。但肯定解决,否则管材生产出来没意义。
回复
6楼
我来说说:
潜水泵一般其流量有限,用于雨水提升,大功率潜水泵,国产不过关。理由是大功率解决不了绝缘和冷却密封问题。
国产产品质量有待市场检验。
回复
7楼
预应力钢筋混凝土管是可以承压的,我们这里就有用预应力钢筋混凝土管作给水管用的。
回复
8楼
没搞懂什么意思,俺是建筑专业的,但也顶一下!
回复
9楼
学习了,2L专业知识SO给力
回复
10楼
好多给水管都是用砼管……
回复
11楼
路过,学习;二楼很给力
回复
12楼
钢筋混凝土管分为承压及不承压(都指内压),如给水用的钢筋混凝土管即为承压管。
回复