最近做了一个关于雨水提升泵站的项目,雨水设计流量3814L/s,采用4台潜污泵,扬程14米,出水管合用一根D1400的钢筋砼管,有压出流,请教下面问题:1)这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?1)D1400的钢砼管能否作为有压管道使用?2)水泵出水管选用焊接钢管,它与钢砼管如何连接?3)水泵出水管该选什么尺寸规格的焊接钢管?希望大家能够给出自己的意见。谢谢
最近做了一个关于雨水提升泵站的项目,雨水设计流量3814L/s,采用4台潜污泵,扬程14米,出水管合用一根D1400的钢筋砼管,有压出流,请教下面问题:
1)这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?
1)D1400的钢砼管能否作为有压管道使用?
2)水泵出水管选用焊接钢管,它与钢砼管如何连接?
3)水泵出水管该选什么尺寸规格的焊接钢管?
希望大家能够给出自己的意见。谢谢
13楼
又学习到了!!
回复
14楼
按实际情况最稳妥的做法,我认为最好加一台备用泵,因为在关键时刻万一坏一台泵就危险了,采用预应力钢筋混凝土管可抗压,只是费用高点。
回复
15楼
学习了一下
回复
16楼
学习了,谢谢分享
回复
17楼
谢谢楼主资源共享!!
回复
18楼
每小时3000多方的潜水泵还真没见过,不知楼主选得到型不!
回复
19楼
huangzhimin 发表于 2013-7-3 16:26 1、这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?可参见《室外给水设计规范(2011年版) …钢筋混凝土管不可作为有压管道使用,这种说法缺乏依据。目前预应力钢筋混凝土压力管使用已较少,大多采用钢筒砼管(即PCCP管)。钢管与PCCP管的连接需要特殊配件,厂家可以提供。目前在给水行业中,焊接钢管采用较少,大多采用螺旋埋弧焊钢管,由厂家提供成品管。
回复
20楼
你四台水泵并联出水,水泵之间的效率影响会很大,建议减少为三台。
回复
21楼
给水用的混凝土管为预应力钢筋混凝土管(SPCP)、自应力钢筋混凝土管(PCP)、预应力钢筒钢筋混凝土管(PCCP),分别有自己的标准,预应力钢筒混凝土管国家标准(GBT19685-2005)、预应力混凝土管 GB5696-2006。排水用的钢筋混凝土管为普通钢筋混凝土管(RCP),参照GBT 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管
回复