本人在施工中遇到难题:柔性接口的承插式钢筋混凝土污水管(管径1米以上)安装完毕,却因漏水无法通过闭水试验。监理要求返工,如此损失太大,请教各位专家有无其他补救方法,望不吝赐教!
本人在施工中遇到难题:柔性接口的承插式钢筋混凝土污水管(管径1米以上)安装完毕,却因漏水无法通过闭水试验。监理要求返工,如此损失太大,请教各位专家有无其他补救方法,望不吝赐教!
2楼
接口处打混凝土,配筋+C35满包,试试吧。反正只要通过就ok了
回复
3楼
做一个套管(两部分放好后焊接好)套在接头处,然后用膨胀水泥网里塞!!变柔性接头为刚性接头!!
回复
4楼
是否采用过内部接口处填塞石棉水泥防水砂浆的做法?该石棉水泥防水砂浆的配比与水工构筑物堵漏配比一样
回复
5楼
不知道你会不会打口
就是先打麻后用425水泥混氯化钙
这样保证不漏,呵呵
回复
6楼
找到漏水点没有,如果没有找出漏水点就没办法,找到后可按上述各位的处理办法,
回复