内螺旋超静音管道的连接采用承插口,按照规范规定,不大于4m必须设置伸缩节,承插口管件可以代替伸缩节吗?
内螺旋超静音管道的连接采用承插口,按照规范规定,不大于4m必须设置伸缩节,承插口管件可以代替伸缩节吗?
2楼
一下 我也有同样的问题 个人感觉可以的 承插口连接件和伸缩节差不多 有了承插口管件还何必要特意断管加个伸缩节呐
回复
3楼
说的有道理,可是我没见过PVC螺旋消音管还能承插连接。
回复
4楼
肯定不能,PVC承插连接是胶粘的,怎么伸缩。普通的PVC也是承插连接,同样要求设置伸缩节。性质是一样的。
回复
5楼
1.普通PVC排水管承插粘接。注意粘接。不具伸缩功能。所以要设伸缩节。
2.PP-R超静音排水管,承插,橡胶圈密封。具有伸缩功能,当然可以不设伸缩节。
回复
6楼
应该是pp聚丙烯静音排水管,承插连接,橡胶密封圈密封,可不设伸缩节,规范有要求的;
回复
7楼
回复
8楼
不能代替,承插口不能自由伸缩,膨胀节可以。
回复
9楼
1.普通PVC排水管承插粘接。注意粘接。不具伸缩功能。所以要设伸缩节。
2.PP-R超静音排水管,承插,橡胶圈密封。具有伸缩功能,当然可以不设伸缩节。
同意以上2点!
回复
10楼
此问题很复杂 有待于进一步探讨
回复
11楼
此问题很复杂 有待于进一步探讨 请加QQ:1533699330