求助:100m高砼烟囱基础埋深-2m是否可行?(桩基础)
tiandiyishaouqi
2012年08月27日 22:52:18
来自于地基基础
只看楼主

100m高砼烟囱,基础埋深-2.0m,计算下来Pkmin>0,那么是否要按《钢筋砼烟囱》的埋深-4.0m设计?[ 本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2012-8-27 23:12 编辑 ]

100m高砼烟囱,基础埋深-2.0m,计算下来Pkmin>0,那么是否要按《钢筋砼烟囱》的埋深-4.0m设计?

[ 本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2012-8-27 23:12 编辑 ]

111.jpg


222.jpg

免费打赏
tiandiyishaouqi
2012年08月27日 23:00:00
2楼
烟囱选型:YC100/3.0-0.55-1
Mk=29695kNm Nk=18819kN Vk=613kN
500方桩,长49m,桩承载力特征值Ra=2200kN

计算下来:24根桩,内圈8根,外圈16根

承台高1300,径向钢筋22@150,环筋20@200,有问题吗?
回复
tiandiyishaouqi
2012年08月27日 23:14:35
3楼
有人做过吗?请不吝赐教!急!!
回复
wiiw0000
2012年08月29日 09:52:45
4楼
应该满足基础规范的最小100/18=5.5m吧,印象中电厂烟囱没有这么浅的
回复
hqfeng2005
2012年08月29日 09:58:00
5楼
计算下水平力作用下的倾覆是否满足要求
回复
mayunjun
2012年08月29日 10:40:52
6楼
烟囱的基础埋置深度也应满足基础规范规定,即便采用预制方桩基础,基础埋置深度也应为其高度的1/20,否则嵌固深度不足在风载作用下很容易整体倾覆。
回复
守护者
2012年08月29日 11:12:59
7楼
基础埋深最起码应该为1/20吧,
回复
tiandiyishaouqi
2012年08月29日 11:30:21
8楼
谢谢以上各位回复!

倾覆计算的话,是不是用烟囱图集提供的正负0.00的Mk、Nk、Vk值计算出基础底部的倾覆力矩Mov=Mk+Vk*d=30921kNm 抗倾覆力矩Mr=(Nk+Gk)*D/2=145490kNm Mr>>Mov
不会有倾覆问题,
另外计算Pkmin=986-592=394kN>0,桩不出现拉力
地基基础要求埋深不小于H/18,100m的烟囱要埋5.6m,而图集上是60m高埋3m,80m高埋深3.5m,100m高埋深4m,同样不满足规范要求,这个怎么理解呢?图集上的埋深有没有参考价值呢?
回复
wangxiaojian614
2012年08月29日 12:07:39
9楼
没接触过烟囱,但是100米高,埋深2米,感觉太浅了
回复
zhengyijian-830
2012年08月29日 12:17:05
10楼
2米肯定浅了,还是根据规范算
回复
chongyajiji
2012年08月29日 12:29:23
11楼
没有做过,是不是要满足基础规范的要求?