堤防施工,1、原设计为0.5米厚度的基础底板,基础地质为砂卵石层;2、但实际施工时因地质变化,基础地质为砂砾岩,存在基础底高程河床高高低低,超出设计基础0.5厚,实际为0.5-1.0。3、问题:工程量已由监理,业主认定。是否还需设计单位发联系单,说明因地质发生变化超量的?到结束审计是否有问题。4、谢谢大家!
堤防施工,
1、原设计为0.5米厚度的基础底板,基础地质为砂卵石层;
2、但实际施工时因地质变化,基础地质为砂砾岩,存在基础底高程河床高高低低,超出设计基础0.5厚,实际为0.5-1.0。
3、问题:工程量已由监理,业主认定。是否还需设计单位发联系单,说明因地质发生变化超量的?到结束审计是否有问题。
4、谢谢大家!
2楼
设计单位必须 认证
回复
3楼
基坑开挖后,勘测、设计单位没有参加隐蔽工程基坑验槽?
回复
4楼
1、必须有明确的设计变更才能进行工程计量。
2、问题是实际的情况应得到设计的认可才行,
3、在施工过程中超挖量一般不不计量的,除非有设计变更。
回复
5楼
1.开挖后认为地质与设计不符,必须要设计到现场认定。设计(地质专业)认为有问题,由设计出变更通知,修改设计;设计认为可以施工,则按原设计施工。
2.这种变更情况只由监理和业主认可,审计是通不过的。事后找设计认可难度较大。
回复
6楼
这次工程量变化是地质原因,一不定期要设计出变更
回复
7楼
若设计要求基础开挖至基岩出露,因河床覆盖层厚度不均、天然岩基顶板高程低于施工图所示基岩标高,开挖完成后应由设计监理及业主现场签验,开挖量与混凝土浇筑量均应给予计量。
若是在非岩石地基土层中开挖,设计混凝土基面为砂砾石基础,则施工开挖应按照设计标高控制,超挖和多浇的混凝土则不能计量,除非有设计变更或者设计签字认可有必要降低开挖高程。
回复
8楼
我觉得楼上的意见比较中肯。岩基高低不平的超挖量应该得到认可。
但是你的基底高程应该在验槽单中让设计签字认可。基岩高低不平的,可高低各选几点取平均值。
回复
9楼
楼主可看一下合同。合同上有规定就按规定啊,没规定就争取啊。方法楼上都已经讲的很清楚了
回复
10楼
学习一下 看看高手怎么解答
回复
11楼
1、必须有明确的设计变更才能进行工程计量。
2、问题是实际的情况应得到设计的认可才行,
回复