中置柜电击事故!惨不忍睹!
hongbo5588
hongbo5588 Lv.7
2012年02月24日 09:47:18
只看楼主

公司接了个工程,中置柜旧柜改造。前天派人到现场拆回公司升级、改造、更换,售后人员到现场找到工地负责人把电停了就拆!注意:没有挂接地线接地放电!!!在打开柜门后,直接进入柜内触及母排,造成一人重伤,一人面部轻伤。惨痛的教训,告诉我们:停电维修作业前,必须挂地!!!

公司接了个工程,中置柜旧柜改造。前天派人到现场拆回公司升级、改造、更换,售后人员到现场找到工地负责人把电停了就拆!
注意:没有挂接地线接地放电!!!
在打开柜门后,直接进入柜内触及母排,造成一人重伤,一人面部轻伤。
惨痛的教训,告诉我们:停电维修作业前,必须挂地!!!
免费打赏
wangxf
2012年03月06日 21:04:47
12楼
是高压电容器柜吗?
回复
ccp.83126
2012年03月11日 14:18:40
13楼
接地刀在有些地方拆除掉了!这个有点想不明白,某地供电局!
回复
shideping
2012年03月13日 20:58:16
14楼
根据楼主所述,好像是柜子停电后,柜内仍然有母排带电,造成检修人员触电。如果是这种情况的话,只能说明售后人员和现场人员对配电柜不熟悉,这样便没法保证安全作业了。
回复
xianxian5201314
2012年03月15日 14:59:25
15楼
进入电缆室?中置柜出线一般都有安装接地开关呀
回复
ljl150
2012年03月15日 22:09:25
16楼
技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦
话说,我以前也有一次被高压补偿的电容点了,没挂接地线,害人啊
回复
nevsaynev1983
2012年03月23日 12:42:51
17楼
没有做技术安全交底吧,常识性的东西应该懂的,害人害己啊,楼主发个图吧
回复
zfwkkgzjs
2012年03月25日 12:23:28
18楼
虽然没有图片但是也能想像到这样的惨状
回复
隔璧老王
2012年04月03日 13:36:37
19楼
五防呢 ?? 平时这帮人视这些如形式 现在好了
有点敬业精神 人的安全是大于一切的 !!!!
回复
asxfc
2012年04月07日 17:00:50
20楼
不合接地刀能打开柜门吗?
回复
kgg100001
2012年10月16日 08:54:20
21楼
估计是用电磁锁闭锁门的。但是用户不懂电气的人太多了。
回复

相关推荐

APP内打开