应急照明线路可以跟普通照明线路走同一桥架吗?
gygygao
gygygao Lv.7
2006年09月20日 16:34:35
只看楼主

有没有规范规定不允许

有没有规范规定不允许
免费打赏
zzhspeed
2006年09月28日 11:56:21
12楼
不是强条,没关系
实际中也确实没啥子地
回复
amwiyvbb
2006年10月09日 19:58:12
13楼
平面上最好不要共管,另单独用钢管暗敷
回复
chl3719
2006年10月10日 16:19:48
14楼
厚度不小于3CM是否应为暗敷时的保护层厚度
是,你说的对
回复
kk6950
2006年10月11日 19:43:10
15楼
实际上应急照明如果采用带蓄电池应急灯,对线路的要求应该和普通照明一样,不用穿钢管保护也没关系,火灾时通过消防控制模块切断电源,点亮应急灯,此时灯具是由蓄电池供电,与线路就没关系了;如果是由发电机供电,通过强制切换到应急状态,由220V电源供电哪对线路的要求就要高点.
回复
无人喝彩
2006年10月12日 16:42:56
16楼
请看条文规定的是不宜,当然可以在同一桥架内敷设了。
回复
ttt2050
2006年10月12日 16:51:47
17楼
一级负荷的双路电源不能同桥架敷设啊?我一向是同桥架敷设的,那不是错了?昏,没主意这条规范,以后要注意点了。
回复
ttt2050
2006年10月12日 16:53:13
18楼
即使是不宜那也还是不同路的好。除非现场条件太苛刻。
回复
xuyanfang-maomao
2006年10月12日 19:58:09
19楼



民用建筑电气设计规范:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
(3)应急照明和其他照明的电缆。
(4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

回复
hhsscc
2006年10月13日 09:27:09
20楼

赞同
回复
chshchy
2006年10月13日 12:38:20
21楼


你的意思是暗敷时,保护层厚度不小于3CM吧?
回复