应急照明线路可以跟普通照明线路走同一桥架吗?
gygygao
gygygao Lv.7
2006年09月20日 16:34:35
只看楼主

有没有规范规定不允许

有没有规范规定不允许
免费打赏
mmhwe
2006年09月20日 17:22:37
2楼


民规:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
(3)应急照明和其他照明的电缆。
(4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
maoke1159
2006年09月20日 18:39:02
3楼
最好不要放在一个桥架内,如果想省钱的话,可以把应急线路套PVC管或和照明线路用档板隔开.
回复
zjj_5522411
2006年09月20日 18:49:39
4楼
应急照明回路应穿金属管,厚度不小于3CM,当采用绝缘和护套为非延燃材料电缆时,可以不穿金属管,但应该敷设在电缆竖井内
回复
bobby_23198159
2006年09月20日 20:27:07
5楼
应急照明回路应穿金属管,厚度不小于3CM
请问楼上是在哪说的
回复
gygygao
2006年09月22日 16:56:26
6楼

应该是3mm吧
回复
blooding-eyes
2006年09月22日 20:25:50
7楼
应该说肯定是3MM,但是水平方向的怎么走电缆竖井呢?还是要穿金属管的,保险起见
回复
yindongx
2006年09月24日 18:54:42
8楼

同意.应急照明线穿钢管,比较普遍.
回复
luo_qiufeng
2006年09月27日 11:04:41
9楼
欢迎大家加入电缆桥架信息交流群21627983,来这里谈谈大家的心得体会...
回复
hyjllaj
2006年09月28日 10:09:31
10楼

厚度不小于3CM是否应为暗敷时的保护层厚度
回复
sqh1971
2006年09月28日 11:43:49
11楼
可以跟普通照明线路走同一桥架