关于高规 8.2.1中自然排烟 的理解
weizechao123
2012年02月16日 18:15:39
只看楼主

8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。这一条文是不是意味着高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑不宜采用自然排烟? 在条文 解释中有“有关资料表明:在当今世界经济发达国家中,在高层建筑的防烟楼梯间仍保留着采用自然排烟的方式,其原因是认为自然排烟方式的确是一种经济、简单、易操作的排烟方式。结合我国目前的经济、技术管理水平,特别是在住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。”

8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
这一条文是不是意味着高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑不宜采用自然排烟?

在条文 解释中有“有关资料表明:在当今世界经济发达国家中,在高层建筑的防烟楼梯间仍保留着采用自然排烟的方式,其原因是认为自然排烟方式的确是一种经济、简单、易操作的排烟方式。结合我国目前的经济、技术管理水平,特别是在住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。”

但是条文解释前面却又规定“ 对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。”

高人们,该怎么理解呢?审图中心提出这一条,但是前期我未考虑这一条,目前加风井几乎不可能加上。

1.JPG

免费打赏
bensonjjuu2012
2012年02月20日 10:19:19
13楼
学习中啊 向你们多多学习
回复
weini163
2012年02月20日 11:22:47
14楼
规范的意思很明确呀。
回复
llujjn
2012年02月20日 13:20:06
15楼
学习中啊 向你们多多学习
回复
fengtian707
2012年02月20日 14:09:28
16楼
为了参加注册考试,以我只做过规划的水平不说,建筑二级

注册太难了,大作题很难通过,现在只好临时抱佛脚,看看各

位大人们是怎么做图的,也好有个借鉴,谢谢大家了 :)
回复
zprocy2007
2012年02月20日 19:28:04
17楼
好好研究字面意思,第一个字是:“除”
超过50m公建和超过100m住宅必须采用机械排烟;
50m以下公建不超100m的住宅可以是自然排烟;
自然排烟经济、简单,住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。
这个是设计方案选型不合理造成的,应该可以不改。
你的设计应该是不超过100m的住宅,应该是宜采用自然排烟,但是又不知道你多少层的,如果是18层以上那就要防烟楼梯间,18层以下封闭楼梯间就可以了,18层以下设计成机械排烟的,只是说浪费了。
回复
tuoruisi
2012年02月20日 22:58:25
18楼
你那个前室不是合用前室,只是消防电梯的前室,楼梯是封闭楼梯间。前室满足自然排烟(直接对外可开启窗面积2平米)就可以的,但是,你的平面布置没有直接对外的窗(前室),所以必须加压送风(看到你图里好像是有风井的)。楼梯是记得好像是每5层满足2平米,顶层开启面积0.8平米,(楼梯的不太记得数字了,你要查规范)。。。
回复
qiuyuezi88
2012年02月20日 23:18:31
19楼
考虑风压及面积过大等实际因素,自然排烟在超高层住宅及超50米一类高层中,应设机械排烟。
这条审图一般不会放的
回复
yaocd0810
2012年02月21日 16:46:37
20楼
大哥,靠外墙的防烟楼梯前室还不方便自然排烟吗?况且规范中说的是“宜”。
回复
yhg8657
2012年02月21日 18:44:29
21楼
意思指超过了这个标准就不能达到消防要求了呗
回复
a321075321075
2012年02月23日 11:44:44
22楼
要做加压!
回复