关于高规 8.2.1中自然排烟 的理解
weizechao123
2012年02月16日 18:15:39
只看楼主

8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。这一条文是不是意味着高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑不宜采用自然排烟? 在条文 解释中有“有关资料表明:在当今世界经济发达国家中,在高层建筑的防烟楼梯间仍保留着采用自然排烟的方式,其原因是认为自然排烟方式的确是一种经济、简单、易操作的排烟方式。结合我国目前的经济、技术管理水平,特别是在住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。”

8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
这一条文是不是意味着高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑不宜采用自然排烟?

在条文 解释中有“有关资料表明:在当今世界经济发达国家中,在高层建筑的防烟楼梯间仍保留着采用自然排烟的方式,其原因是认为自然排烟方式的确是一种经济、简单、易操作的排烟方式。结合我国目前的经济、技术管理水平,特别是在住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。”

但是条文解释前面却又规定“ 对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。”

高人们,该怎么理解呢?审图中心提出这一条,但是前期我未考虑这一条,目前加风井几乎不可能加上。

1.JPG

免费打赏
lixq13863434015
2012年02月17日 12:57:13
2楼
学习,学习
回复
hyl2115702
2012年02月17日 15:07:35
3楼
18层以下,楼梯靠外墙,可自然排烟即可
开向合用前室的门(入户门)用乙级防火门。
回复
sea0729
2012年02月17日 15:26:18
4楼
对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑,暖通专业都要求机械送风。。就算有自然,我们设计也要加井
回复
弘曦
2012年02月17日 19:19:32
6楼
搞施工的,设计方面不懂。
回复
lszjypdzh
2012年02月18日 09:23:28
7楼
谢谢,学习了
回复
freedesign
2012年02月18日 14:46:37
8楼
好好研究字面意思,第一个字是:“除”
超过50m公建和超过100m住宅必须采用机械排烟;
50m以下公建不超100m的住宅可以是自然排烟;
自然排烟经济、简单,住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。
这个是设计方案选型不合理造成的,应该可以不改。
你的设计应该是不超过100m的住宅,应该是宜采用自然排烟,但是又不知道你多少层的,如果是18层以上那就要防烟楼梯间,18层以下封闭楼梯间就可以了,18层以下设计成机械排烟的,只是说浪费了。

[ 本帖最后由 freedesign 于 2012-2-18 14:53 编辑 ]
回复
klt310050
2012年02月18日 21:26:10
9楼
学习学习
回复
sxyctsh20
2012年02月19日 18:50:58
10楼
学习学习
回复
abc331211
2012年02月20日 09:33:14
11楼
一般住宅楼较高层的都会加设风井的。
回复
gxlztyjly
2012年02月20日 09:43:11
12楼