8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。这一条文是不是意味着高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑不宜采用自然排烟? 在条文 解释中有“有关资料表明:在当今世界经济发达国家中,在高层建筑的防烟楼梯间仍保留着采用自然排烟的方式,其原因是认为自然排烟方式的确是一种经济、简单、易操作的排烟方式。结合我国目前的经济、技术管理水平,特别是在住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。”
这一条文是不是意味着高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑不宜采用自然排烟?
在条文 解释中有“有关资料表明:在当今世界经济发达国家中,在高层建筑的防烟楼梯间仍保留着采用自然排烟的方式,其原因是认为自然排烟方式的确是一种经济、简单、易操作的排烟方式。结合我国目前的经济、技术管理水平,特别是在住宅工程中的维护管理方便、简单,这种方式仍应优先尽量采用。”
但是条文解释前面却又规定“ 对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。”
高人们,该怎么理解呢?审图中心提出这一条,但是前期我未考虑这一条,目前加风井几乎不可能加上。