由于我工地工期比较紧张,接桩时间会影响检测进度。就目前情况,想提高接桩所用的混凝土标号到C50,并添加早强挤使混凝土在一周内能达到C35的试压强度。但监理单位提出要等现场试块强度结果出来(28天养护期)才能进行静载。是否可以根据7天的试块作为依据,若7天试块达到C35的静载要求,能否就进行试压。
由于我工地工期比较紧张,接桩时间会影响检测进度。就目前情况,想提高接桩所用的混凝土标号到C50,并添加
早强挤使混凝土在一周内能达到C35的试压强度。但监理单位提出要等现场试块强度结果出来(28天养护期)才能进行静载。
是否可以根据7天的试块作为依据,若7天试块达到C35的静载要求,能否就进行试压。
2楼
工期紧和静载不冲突的,旁边的桩只管打,静载等一个月再做。
回复
3楼
根据现行的检测规范:建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003
1 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。
2 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d 或预留同条件养护试块强度达到设计强度。
3 承载力检测前的休止时间除应达到本条第2 款规定的混凝土强度外。
理论上是这样的,实际操作中很多龄期没有达到一样可以做的,不过注意桩头的加固。
回复
4楼
接桩所用的混凝土强度等级大一级即可,本身压桩还有土应力扩散时间。
回复
5楼
学习了,直接用桩接长不是更好吗
回复
6楼
楼主,静载试验桩不一定在短桩上试验呀?接桩对正常施工不影响,只要不承受象静载一样较大荷载即可。
回复
7楼
规范只有执行的义务,没有辩解和擅自修改。那工期紧不能作为合理合法的理由,否则就不用制定规范了。大家行怎么干都随便干得了,哪还有王法吗,发生问题随来承担相关的责任。只能说明你们准备不充分,在没有准备完善,就盲目的开始施工。从你反应的现象看,你们公司管理存在的问题很大,你们这样做是对购房的消费者不负责任,也是对社会不负责任。像这样的问题其实很好解决,你们为什么不提前安排试桩工作,试桩的数量不就是1%和3根的取值吗。这样少的数量为什么不提前进行,还可以确定桩的承载能力,如果承载力能提高的话,还可以减少桩的数量,不是更经济了吗。连那头大,那头小都没整清楚,就不要再发唠捎了。好之为之吧。不要拿法律、法规当儿戏。思过改正是最佳的选择。
回复
8楼
规范只有执行的义务,没有辩解和擅自修改。那工期紧不能作为合理合法的理由,否则就不用制定规范了。
回复
9楼
PHC桩才需要接桩吧,PHC接桩都是焊接,不明白楼主所说的C50混凝土接桩啥意思、是否灌注桩的桩头处理?
回复
10楼
不行吧,虽然达到强度,但是毕竟混凝土在这个时间是不能保证已经达到强度要求
回复
11楼
如果是为做静载试验需要,做桩帽,原设计强度C35,提高标号到C50,在龄期不到,强度到的前提下,完全可以进行静载试验。必须注意的是,工程桩对土壤会产生挠动,使桩周摩阻力下降,一般而言,工程桩必须施工完成15天以上,方可开展静载·工作。
回复