【讨论】10KV中置柜耐压试验,开关合闸升到2万V就跳闸
3464990
3464990 Lv.2
2012年02月07日 14:07:38
只看楼主

10KV中置柜耐压试验总计5台(坐到右为:总柜、出线1~4),单台耐压试验都能过,电流在6~8A的样子但是组合起来以后,所有开关合闸 升到2万V就跳闸(耐压失败情况1)我们单独打任何一台柜子以及将所有开关分闸打主母排都没问题唯一出现状况(耐压失败情况2)是在柜子的最右边接耐压线(总柜在左边),其他出线分闸时升到2万多V跳闸。帮忙分析下原因啊。高手加我QQ:58619099再问一下多台柜子组合耐压时 泄露电流允许多少?超过10A吗?

10KV中置柜耐压试验总计5台(坐到右为:总柜、出线1~4),单台耐压试验都能过,电流在6~8A的样子

但是组合起来以后,所有开关合闸 升到2万V就跳闸(耐压失败情况1)

我们单独打任何一台柜子以及将所有开关分闸打主母排都没问题

唯一出现状况(耐压失败情况2)是在柜子的最右边接耐压线(总柜在左边),其他出线分闸时升到2万多V跳闸。

帮忙分析下原因啊。

高手加我QQ:58619099

再问一下多台柜子组合耐压时 泄露电流允许多少?超过10A吗?
免费打赏
有时
2012年02月08日 16:42:13
2楼
按你的描述,“在柜子的最右边接耐压线”应该是接在4号出线柜的下端,即电缆室,一次电缆连接没有?如果接了,松开电缆,没接到话在电缆室仔细检查,这个地方主要元件也就电流互感器和接地开关(极少数有电压互感器),还有就是下部的触头盒。

[ 本帖最后由 boanx 于 2012-2-8 16:43 编辑 ]
回复
jy13866865852
2012年02月09日 10:34:15
3楼
进来学习学习,顶楼主
回复
zxd8083
2012年02月09日 10:36:45
4楼
你的耐压设备过流保护整定太小,带太多设备容易跳闸
回复
ccj8989
2012年02月09日 10:41:45
5楼
当组合一起去试验时就出现问题,应是过电压造成的,需仔细分晰其原因是不是每个柜所产生出感应?
每个柜的内部结构.
还有在试验时,有无其相关设备去进行细致监测每个点?
如过装有过压保护话,情况点呢?
由于是试验,其实是需要多方面的复杂性去监测其中的所有特性,不做的话,就难以知到其中的过程情况了,难以对产品的设计是否达到最终的规范要求等,
回复
wyheag
2012年02月09日 11:17:17
6楼
回复
menghuantianye
2012年02月09日 12:27:48
7楼
整定值设大点10A 再试试
回复
zfwkkgzjs
2012年02月09日 14:21:10
8楼
楼主检查一下出线柜4,是否在拼柜时出现在什么问题
回复
chengyonxiang
2012年02月09日 15:19:43
9楼
可能是试验设备容量小了点。
回复
啊勇
2012年02月09日 15:57:57
10楼
整定值设定改大事一个!
在一个是做耐压试验是中保的参数设定是不是有问题
还有一个是做耐压试验的二次回路要断开 电流的要短路。
回复
zhaijiancai
2012年02月09日 16:01:04
11楼
整定值太小,不能满足
回复