在电容补偿柜中安装电抗器,请问要注意什么问题?
yb19820917
yb19820917 Lv.2
2006年09月07日 17:27:32
来自于变压器
只看楼主

在低压电容补偿柜中安装电抗器时,请问在安装上有什么要求,要注意什么问题?

在低压电容补偿柜中安装电抗器时,请问在安装上有什么要求,要注意什么问题?
免费打赏
扬州华锦电气
2006年09月08日 07:52:09
2楼
可浏览http://huaddqi.diytrade.com/
回复
yb19820917
2006年09月08日 13:19:34
3楼
谢谢提供的资料,但我还想问一下,就是关于在安装电抗器的时候,是否有什么特殊要求,比如说在连接三相的时候,是否要将一相反接?
回复
wenzheng
2006年09月09日 09:45:15
4楼
B相要反接
回复
godbb
2006年09月09日 13:30:33
5楼
B相反接啦,现在很少人装这样的空心电抗器了!
http://www.powerauto.cn
我只提供设备!
回复
shanbobo1028
2006年09月09日 22:42:07
6楼
为什么要反接 我距离够就可以了
回复
铁牛66
2006年09月10日 00:07:46
7楼
只有空芯电抗才需要B相反接的,但如果三个电抗器不是装在同一中心线上,或距离足够的话,那也没必要反接了呀!
回复
shanbobo1028
2006年09月10日 12:47:42
8楼
KDK XD 距离有200也不用反装
回复
yb19820917
2006年09月10日 19:48:11
9楼


我明白了,谢谢大家的交流。
回复
caoqq
2006年09月13日 09:36:20
10楼
什么叫B相反接啊?是不是在电抗器B相的进线端接出线电缆,在出线端接进线电缆呢?
回复
huyanxin2002
2006年09月13日 10:09:59
11楼
如果用来谐波治理一定首要考虑散热问题,在考虑电抗器的安装底座上要添加胶垫以减轻震动噪声。
串联电抗器的额定电流要大于等于同组电容器的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器的最大过电流值。
串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处电网电压和安装要求。
低压电容器由于多采用角接方式,所以电抗器只能安装在电源侧或者串入各相间电容器中。高压电容器由于多采用星接方式,电抗器既可以安装在电源侧也可以安装在中性点侧。但是还是有区别的,安装在中性点侧时,电抗器只承受合闸涌流,安装在电源侧时,有承受短路电流的危险。
回复