变压器主零线电流过大
wlxwg2003
wlxwg2003 Lv.2
2006年09月05日 20:36:19
来自于变压器
只看楼主

单位变压器S9-630KVA,主零线的电流过大,经测量为60A,主要是居民区用电,三相负载基本上平衡,如何减少主零线上的电流?

单位变压器S9-630KVA,主零线的电流过大,经测量为60A,主要是居民区用电,三相负载基本上平衡,如何减少主零线上的电流?
免费打赏
jian_72
2006年09月06日 08:52:36
2楼
好象只能通过调整负载来实现吧。
回复
yingqing6
2006年09月06日 09:02:04
3楼

中性线电流为60A,算过大吗?居民用电不可能完全平衡的。
回复
jian_72
2006年09月06日 09:14:22
4楼
也是,60A不平衡电流仅占不到7%,而变压器最大不平衡应是不超过25%呀,呵
回复
yejg002
2006年09月06日 15:12:50
5楼
就是,
回复