一批中置柜中,有分段柜和隔离柜,下面是图纸:最后一个回路是分段柜和隔离柜的电气联锁,按图纸来说,只有分段柜分闸状态时,隔离手车才可以处于运行状态,这样合适吗?一次系统图如下,望不灵赐教...
一批中置柜中,有分段柜和隔离柜,下面是图纸:最后一个回路是分段柜和隔离柜的电气联锁,按图纸来说,只有分段柜分闸状态时,隔离手车才可以处于运行状态,这样合适吗?一次系统图如下,望不灵赐教...
2楼
分段柜和隔离柜要电气联锁,只有分段柜在分闸状态时,隔离手车才可以进行操作.
回复
3楼
把隔离柜的手车工作位置接点串入分段柜合闸闭锁回路
回复
4楼
楼主把图中的YO理解错了,这是闭锁电磁铁,跟其他断路器柜不同,是断路器分闸电磁铁。
隔离柜的YO闭锁电磁铁,线圈得电后,把衔铁吸合,这样隔离开关才能在柜内摇进到工作位置或摇出到试验位置。如果YO失电,衔铁会把隔离开关锁住,此时,隔离开关无法再摇进或摇出,位置无法进行改变!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-31 22:56 编辑 ]
回复
5楼
楼上说的正确。其实就是防止带负荷拉合刀闸。最好还引入分段的行程接点。
回复
6楼
我明白了,是分段柜处于失电状态时,隔离手车才可以进行摇进摇出的操作...
回复
7楼
隔离处于合闸时才可以操作分段断路器,反过来也一样,当分段断路器处于合闸时隔离柜是不能执行断开操作的;分段断路器合闸位置串接隔离的工作位置接点,隔离闭锁电磁铁处也需要串接分段断路器的辅助闭点
回复
8楼
不是分断柜处于失电状态,而是分断开关处于分闸位置!
这样做的目的,是为了防止分断开关合闸时,隔离手车摇进摇出,就相当于带负荷拉刀闸了!
回复
9楼
版主强大,威武很。
回复
10楼
不错,介绍的比较详细,谢了。。。。
回复
11楼
斑竹威武
回复