大家来看下阻火圈安装有没有问题
汪俊杰
汪俊杰 Lv.6
2012年01月30日 10:09:53
来自于工地图片
只看楼主

现场样板间做的阻火圈,由于座便器的位置,污水横管斜着进入立管管井,外面涂红色的防火泥,根据规范加阻火圈,但是这么装,.....

现场样板间做的阻火圈,由于座便器的位置,污水横管斜着进入立管管井,
外面涂红色的防火泥,根据规范加阻火圈,但是这么装,.....

阻火1.jpg


阻火2.jpg

免费打赏
xglok1986
2012年02月21日 14:51:41
12楼

认真看看再说 楼主说的是横管穿管道井 哪来的板下呀
回复
liyue8848
2012年02月23日 16:45:57
13楼
呵呵 做的真是牛掰啊
回复
coolgui
2012年02月24日 21:57:08
14楼
防火套管好一些吧 个人觉得
回复
zhongmei68
2012年02月28日 11:15:41
15楼
初次见到这样做的
回复
yuanyong1020
2012年04月17日 10:47:41
16楼
确实牛这样做法
回复
tanhairong100
2012年04月26日 14:38:29
17楼
第一次见装在 楼板上面的
回复
tyl020208
2012年04月27日 10:25:50
18楼
大于等于De110的PVC排水横管,穿越隔墙或管窿时,加设阻火圈,是给排水设计规范要求。只是图片中管道宜垂直墙面安装。
回复
zhuguang0107
2012年05月04日 11:24:32
19楼
高手就是高手 如果监理不通过 他会这么干吗 学习了
回复
pjwlyy
2012年05月04日 16:20:37
20楼
第一次看到这样的阻火圈
回复
hu01040807
2012年05月05日 21:47:57
21楼
这时穿墙的吧 ,感觉用阻火套管还好些
回复