现场样板间做的阻火圈,由于座便器的位置,污水横管斜着进入立管管井,外面涂红色的防火泥,根据规范加阻火圈,但是这么装,.....
现场样板间做的阻火圈,由于座便器的位置,污水横管斜着进入立管管井,
外面涂红色的防火泥,根据规范加阻火圈,但是这么装,.....
2楼
太不美观了
回复
3楼
阻火圈在下一层楼板下安装!
回复
4楼
这个...........是想阻哪一层火呢
回复
5楼
沙发,板凳,地板,几位同仁说得要道理,阻火圈一般安装在本层顶板的下面,没见过安装在底板上面的,而且看起来很不美观。其他欢迎大家补充!
回复
6楼
不要说阻火圈,那个PVC管安装规范吗?真搞不懂怎么会是这样。再则,阻火圈一般都是安装在板下。
回复
8楼
污水横管斜着进入立管管井好像没有违反规范规定,但是阻火圈的位置有问题
回复
9楼
污水横管可以这样斜插过墙体么 至少也要安装一个弯头
不然这个阻火圈安装就是违反国标图集的
回复
10楼
加个弯头就正了啊
回复
11楼
不要说阻火圈,那个PVC管安装规范吗?真搞不懂怎么会是这样。再则,阻火圈一般都是安装在板下。
回复