小高层CFG桩问题探讨
tyf613
tyf613 Lv.2
2006年09月04日 11:42:44
只看楼主

地基处理规范上说CFG桩距为3~5倍桩径,我的桩径为400mm,处理到19吨,11层带地下室。但是审图的时候提出说桩距不要小于1400,因为我们这里没有超过1400桩距的工程,请大家给点意见。如果谁有图纸的话传上来看看

地基处理规范上说CFG桩距为3~5倍桩径,我的桩径为400mm,处理到19吨,11层带地下室。但是审图的时候提出说桩距不要小于1400,因为我们这里没有超过1400桩距的工程,请大家给点意见。
如果谁有图纸的话传上来看看
免费打赏
tyf613
2006年09月04日 11:44:20
2楼
有效桩长9m
回复
conyzhang
2006年09月04日 15:27:52
3楼
地质资料呢?
专家是不是有其他的考虑?
回复
tyf613
2006年09月05日 19:57:54
4楼
我们这里CFG桩用的不多
专家的依据是本地做过的工程没有超过1400mm桩径的
回复
wfloxey
2006年09月09日 20:46:12
5楼
wm我们这一般不超过1200 置换率你算的是多少
我们这算出来置换率还要加点经验
cfg基础做的比较保守
回复
klx163
2006年09月11日 21:39:24
6楼
CFG桩超过1400桩距的工程
回复
klx163
2006年09月11日 21:43:49
7楼
图纸传不上去,最近老出问题
回复
klx163
2006年09月12日 11:05:32
8楼
重发
回复
feeshun
2006年11月19日 18:30:07
9楼

桩距过大 置换率降低 承载力会减小 沉降会变大 合理置换率不大于20%
回复
zdg3000
2006年11月27日 15:07:35
10楼
合理桩间距为桩径的3~5倍,桩间距的确定与承载力和变形计算有关,桩间距的调整会引起桩长等参数的变化。如果单纯因为当地没有做过而要求增大桩间距那倒没必要。设计参数的确定请参考闫明礼张东刚编著的“CFG桩复合地基及工程实践(第二版)”。