地基处理规范上说CFG桩距为3~5倍桩径,我的桩径为400mm,处理到19吨,11层带地下室。但是审图的时候提出说桩距不要小于1400,因为我们这里没有超过1400桩距的工程,请大家给点意见。如果谁有图纸的话传上来看看
地基处理规范上说CFG桩距为3~5倍桩径,我的桩径为400mm,处理到19吨,11层带地下室。但是审图的时候提出说桩距不要小于1400,因为我们这里没有超过1400桩距的工程,请大家给点意见。
如果谁有图纸的话传上来看看
2楼
有效桩长9m
回复
3楼
地质资料呢?
专家是不是有其他的考虑?
回复
4楼
我们这里CFG桩用的不多
专家的依据是本地做过的工程没有超过1400mm桩径的
回复
5楼
wm我们这一般不超过1200 置换率你算的是多少
我们这算出来置换率还要加点经验
cfg基础做的比较保守
回复
6楼
CFG桩超过1400桩距的工程
回复
7楼
图纸传不上去,最近老出问题
回复
8楼
重发
回复
9楼
桩距过大 置换率降低 承载力会减小 沉降会变大 合理置换率不大于20%
回复
10楼
合理桩间距为桩径的3~5倍,桩间距的确定与承载力和变形计算有关,桩间距的调整会引起桩长等参数的变化。如果单纯因为当地没有做过而要求增大桩间距那倒没必要。设计参数的确定请参考闫明礼张东刚编著的“CFG桩复合地基及工程实践(第二版)”。
回复