变频器与无功电容补偿柜
wlxwg2003
wlxwg2003 Lv.2
2006年09月03日 23:25:58
只看楼主

我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?

我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?
免费打赏
mrlqt
2006年09月17日 14:19:51
12楼
可以根据系统情况找厂家测试。
回复
wfp518
2006年09月17日 21:17:14
13楼
一、找厂家对现场作个电能质量各数据的测试;

二、根据测试情况考虑用串电抗的的方案还是消谐的方案,这主要是以投资额与解决问题带来的回报之比为依据。

有进一步的问题,可以联系:WFP518@163.com
回复
wlxwg2003
2006年09月19日 19:40:59
14楼
如串联电抗器,电抗器应选取多大的。请详细说一下。
回复
yjig
2006年09月19日 20:53:37
15楼

问变频器的生产厂,他们知道,网上也能查到电抗器生产厂。
回复
joreda
2006年09月29日 14:40:34
16楼
厂家说安装电容器会影响变频器的使用寿命应该是由于电容器对谐波进行放大引起的吧。我想只要知道变频器所使用的整流装置是几脉冲的然后再将电容器配置合适的电抗器避开对特征次谐波进行放大应该就能解决这个问题。整流装置一般为6脉或12脉,所以串联6%的电抗器就应该没有问题。
回复
xulinzhang1
2008年10月21日 14:55:06
17楼
学习中,我正在研究高频和低频对电力系统和设备的影响