我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?
我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?
2楼
是有影响,但通常对变频器的影响不大,并且可以采用电抗器的方式(串在变频器前)来降低对变频器的影响。对电容器的影响却比较大,影响电容器的使用寿命,容易损坏。
不过也没厂家说的那样危言耸听,具体的要看变压器的大小,要看企业内设备的谐波程度,要看变频器占变压器的百分比。
我们公司1000KVA变压器,共用了20D多KW的变频器,并且与电容器同时使用,目前的状态还算可以,就是电容器的保护熔芯经常损坏。
特别提醒:变频器的输出端严禁安装电容!
回复
3楼
谢谢楼上!
回复
4楼
开始未安装,使用约半年后,发现变频器经常报过压,据分析,应该是谐波在作怪,没办法只好装了两台变频器(电抗器)。安装以后就再也未报过压了。
不过,我们后来又新装了3台变频器都没装,使用至今一切正常,就是电容器的熔芯经常损坏,大概每10天换一次。
回复
5楼
肯定是谐波造成的,可以考虑加装有源电力滤波器
回复
6楼
对于这个问题我同意大家的意见.变频器在节能的同时也为系统带来了谐波污染.对于这样的系统可以采有滤波器来解决也可以对补偿进行改进适应系统.主要是坚持一个原则,花最少的钱解决最大的问题.
回复
7楼
同意
回复
8楼
对!可以采用无源或有源滤波器来解决谐波问题,或简单采用输入和输出电抗还有隔离变压器来解决问题,主要看投资多少?
回复
9楼
我这有个项目也打算这么用:
变压器是1000KVA的,变频器是75(90)KW的,补偿我用了240千乏。电容柜与变频柜挨着放?
大家执教一下如何处理
回复
10楼
应该不会怎样吧,只要变频器占整个用电量小于15%,电容补偿就不要考虑谐波,而且变频器一般装有电抗器,电压波动,与谐波含量会小一些,
但是变频器容量大了,可以考虑电容支路装电抗器,我当然推荐我的产品了,
http://www.powerauto.cn/powerproduct/reactor/148733114543843.htm 性价比最高
防止电容回路放大谐波,恶性循环!
有源滤波器就不要考虑了,太贵,不大可能使用
串6%电抗器不错,性价比不错,
回复
11楼
尽量别用电容补偿柜。回损害变频器的。北京四通富士变频器售后服务人员这样强调。