如题,直径500mm管桩,长分别是28米和36米,需要做2次试桩吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了
如题,直径500mm管桩,长分别是28米和36米,需要做2次试桩吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了
12楼
应该做两次。两种桩长桩端持力层一般会不同,土层提供的侧摩阻也不同,单桩承载力就不同。按照规范要求应该分别做测试。
回复
13楼
持力层不同 应该一次做两种
回复
14楼
一次做2种,肯定没有错!审图人员也说不上啥?就是多花点钱吗?
回复
15楼
规范要求做两次
回复
16楼
这要看情况了。首先得看你的地质条件是否差异不大,其次得看你这两种桩长的上部结构是否一样只受压步抗拔,最后看桩的类型,摩擦桩还是端承桩。
回复
17楼
8楼说的很有道理
回复
18楼
领会设计意图!
回复
19楼
应该最少做两次
回复
20楼
施工前应选择最不利的土层或最小有效桩长进行现场成桩试验和单桩承载力试验,同一直径会有许许多多不同桩长的。
回复