同一直径不同桩长的管桩需要做2次试桩吗?
terence
terence Lv.12
2012年01月17日 17:48:53
只看楼主

如题,直径500mm管桩,长分别是28米和36米,需要做2次试桩吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了

如题,直径500mm管桩,长分别是28米和36米,需要做2次试桩吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了
免费打赏
shichangshi
2012年01月17日 20:51:29
2楼
同一批施工的,控制条件相同就不用。
回复
jessol
2012年01月18日 14:37:03
3楼
一次足矣,
回复
reapers
2012年01月18日 15:57:58
4楼
如持力层不同 应该一次做两种吧
回复
hhzzjfwx
2012年01月18日 16:55:17
5楼
作为设计条件复核必须分开做
作为施工验收看情况做较难控制的一种即可
回复
tumu945
2012年01月19日 11:19:17
6楼
可以一批做,但两种桩型均要有。
回复
五月风川
2012年01月19日 12:32:01
7楼
试桩最重要的目的就是确定单桩承载力,两种桩的单桩承载力不同,需做不同桩长的试桩。
回复
miaotian001
2012年01月19日 21:22:30
8楼
作为设计用的试验桩必须两种桩都要做。作为施工验收做较难控制的一种即可。
回复
ccmore
2012年01月20日 16:22:13
9楼
同问 如果采用静压桩的话,静压终止条件是压力值与试桩时一致,还是压入桩长与试桩时一致即可?保守的应该取两者都大于或等于试桩值?万一压力值大很多但是由于局部有孤石无论如何桩长达不到试桩时的长度怎么办?
回复
satan2046
2012年01月24日 00:55:40
10楼
好像不需要吧!!!!
回复
云海0789
2012年01月24日 09:38:12
11楼
需要做2种,桩基检测规范上说的很明白
回复

相关推荐

APP内打开