如题,直径500mm管桩,长分别是28米和36米,需要做2次试桩吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了
如题,直径500mm管桩,长分别是28米和36米,需要做2次试桩吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了
2楼
同一批施工的,控制条件相同就不用。
回复
3楼
一次足矣,
回复
4楼
如持力层不同 应该一次做两种吧
回复
5楼
作为设计条件复核必须分开做
作为施工验收看情况做较难控制的一种即可
回复
6楼
可以一批做,但两种桩型均要有。
回复
7楼
试桩最重要的目的就是确定单桩承载力,两种桩的单桩承载力不同,需做不同桩长的试桩。
回复
8楼
作为设计用的试验桩必须两种桩都要做。作为施工验收做较难控制的一种即可。
回复
9楼
同问 如果采用静压桩的话,静压终止条件是压力值与试桩时一致,还是压入桩长与试桩时一致即可?保守的应该取两者都大于或等于试桩值?万一压力值大很多但是由于局部有孤石无论如何桩长达不到试桩时的长度怎么办?
回复
10楼
好像不需要吧!!!!
回复
11楼
需要做2种,桩基检测规范上说的很明白
回复