三相电流不平衡原因在哪里?
my_tulip1
my_tulip1 Lv.3
2012年01月06日 14:33:26
只看楼主

我公司一小系统(一台2000KVA变压器低压侧带10几台电机运行)有两个变频器出线回路。运行时,变频器进线侧电流(钳形表测量值)分别为(86A、110A、101A)和(83A、103A、95A),出线侧均为127A左右,低压侧母线三相相电压240V、242V、242V,总电流约1600A。 变频器都是新的,运行3个月左右,电流低的都是A相,各端子接线处无接触不良发热现象。2012年01月06日 14:37:15
2楼
求高手解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
lingxuct
2012年01月06日 20:01:57
3楼
“三相电流不平衡原因在哪里?”

在变压器,很有可能是分接开关接触不良(A相)。
回复
智库
2012年01月06日 20:49:57
4楼
现象很象变压器内部的问题。
分接开关坏或匝间短路的可能性大。如果是油浸式变压器,可注意轻瓦斯继电器的情况。
回复
chefushe
2012年01月06日 21:36:46
5楼
可能变频器内另有一个20A电流的单相回路接在AB相,
回复
wtwdwr123
2012年01月06日 22:13:15
6楼
有一相出现短路可能较大。。
回复
zyz8438
2012年01月07日 22:46:55
7楼
1、变压器低压侧除了这2台变频器之外,还有其他的电动机。可以看看这些电动机的三相电流是否平衡?

2、测量一下变压器低压侧三相电压是否平衡?
回复
wwa20111212
2012年01月08日 09:33:39
8楼
通常是变频器内部元件负荷问题,只要变频器的输出电流平衡,电压平衡,则是正常的。
回复
my_tulip1
2012年01月12日 13:05:57
9楼

1、其它电机电流基本平衡;
2、变压器低压侧电压如上所述;
回复
zyz8438
2012年01月12日 16:04:03
10楼


这么说,那就跟变压器没有任何关系!而是与变频器有关!再查查变频器回路!
回复
loujinpu
2012年01月14日 15:22:18
11楼
同意电老鼠的意见
回复

相关推荐

APP内打开