一、不燃材料和防火封堵材料这两种一样吗?什么关系? 规5.2.4: 输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。 建规7.1.5:可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施
一、不燃材料和防火封堵材料这两种一样吗?什么关系?
规5.2.4: 输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。填塞空隙的一个是不燃材料,一个是防火封堵材料,这两种材料一样吗,什么关系?
二、高规条纹说明3.0.1:yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,还是低于24米也算一类?
高规适用范围内是建筑高度超过24米的公建,这是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类吗?
三、高规6.1.13.2 :通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
如果是双跑楼梯的话,在避难层断开,平台部位只有半层高,会不会太低了?另外避难层一般要求高度是多少? 避难层楼梯疏散门的开启方向问题,是都开向避难层呢,还是从楼上跑下来的开向避难层,往楼下去的方向开向楼梯间?(高规图集上是后者)
四、高规6.1.17 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。
一层店面的门口上方要设置防火挑檐吗?
五、宿舍在什么情况下要设置消防电梯?
高规6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:一类公共建筑。塔式住宅。 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。高度超过32m的其它二类公共建筑。
这里面没有规定居住建筑,宿舍属于居住建筑,如果是宿舍的话,要多要层或高度需要设置消防电梯呢?
七、消防电梯间6.3.3第9、10、11条要在建筑施工图中体现,如果要体现,怎么写呢?
高规6.3.3消防电梯的设置中
第9条 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
第10条 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
第11条消防电梯间前室门口宜设挡水设施
[
本帖最后由 liu40418301 于 2011-12-29 11:19 编辑 ]
2楼
怎么没人理我呢
是问题太肤浅了吗
回复
3楼
广东建筑工程公司,寻二级注册建造师(房建,机电,市政专业),1.5万/年,联系电话:0668-2302299 QQ:1239173819
回复
4楼
前来学习,是否我来的有点儿早了呢?
回复
5楼
一、不燃材料和防火材料的区别,防火材料有一定的时限,比如说2个小时,2.5个小时之内,而不燃材料没有时限
回复
6楼
二、首先,高 规适用的前提是该 建 筑 属于 高层建筑,也就是说,这 里 划 分的 医 院 必 须是大等于24米的高层,然后才能说属于一类
回复
7楼
三、楼梯在避难层断开,是不会存在你所说的平台只有半层高的现象,你画下剖面图就知道了;避难层的层高倒是没看到具体规定;楼梯疏散门的开启方向,应符合开往疏散方向的要求,就是说开启方向跟楼梯在避难层没有断开是一样的
四、这个具体不是很清楚,但是本人做过的,没做防火挑檐,而是做防坠落挑檐,只需600宽;如果不是店门,而是停车库或者主要出入口之类的,那肯定要做防火挑檐
五、宿舍属于居住建筑,而且一般是通廊式,所以按规范达到十二层就需要消防电梯
六、(就是你的七)
6.3.3.9,这里主要是电气部分,一般由电气专业加以说明体现,如果觉得有必要,在建施总说明里文字加以说明也可以
6.3.3.10同上
6.3.3.11画个电梯出口节点图(每层电梯出口处地面做个反坡,防止前室的液体流进电梯井即可)
纯属个人看法及一些经验,希望对你有所帮助
回复
8楼
南通强固复合材料有限公司是专业生产加工玻璃钢格栅,所生产的格栅质量好,品质优良
个人博客
http://hgjcw.com/space/2560.html
网站网址
http://qgfhcl.com
强固玻璃钢格栅每种规格分三种等级:A品、B品、C品
A品:质量优秀,出口产品,达国际标准,主要成分(树脂和玻璃纤维)含量达90%左右,使用寿命约50年,价格昂贵。
B品:质量良好,应用于国内化工厂、污水处理等耐腐要求较高的场合,其主要成分含量约65%,填充物为氢氧化铝,学名铝粉,正常使用20年左右,是国内使用量最大的。
C品:质量一般,树脂和玻璃纤维含量达40-45%,填充物为碳酸钙(石粉),价格较低,主要用于一般场合,像绿化隔离带,护树板,排水沟盖板等,使用寿命为8-10年,经济实惠。
联系电话13921461785 qq:727744791
南通强固复合材料有限公司现在有优惠活动哦
回复
9楼
huang1320回答得很不错,我的理解和他差不多
回复
10楼
不燃材料和防火材料的区别,防火材料有一定的时限,比如说2个小时,2.5个小时之内,而不燃材料没有时限
回复
11楼
试过了,觉得双跑的楼梯断开还是有一个地方高度只有半层,如果是直跑楼梯,一跑一层的,就不会。如图
回复