一、不燃材料和防火封堵材料这两种一样吗?什么关系? 规5.2.4: 输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。 建规7.1.5:可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施
规5.2.4: 输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。填塞空隙的一个是不燃材料,一个是防火封堵材料,这两种材料一样吗,什么关系?
二、高规条纹说明3.0.1:yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,还是低于24米也算一类?
高规适用范围内是建筑高度超过24米的公建,这是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类吗?
三、高规6.1.13.2 :通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
如果是双跑楼梯的话,在避难层断开,平台部位只有半层高,会不会太低了?另外避难层一般要求高度是多少? 避难层楼梯疏散门的开启方向问题,是都开向避难层呢,还是从楼上跑下来的开向避难层,往楼下去的方向开向楼梯间?(高规图集上是后者)
四、高规6.1.17 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。
一层店面的门口上方要设置防火挑檐吗?
五、宿舍在什么情况下要设置消防电梯?
高规6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:一类公共建筑。塔式住宅。 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。高度超过32m的其它二类公共建筑。
这里面没有规定居住建筑,宿舍属于居住建筑,如果是宿舍的话,要多要层或高度需要设置消防电梯呢?
七、消防电梯间6.3.3第9、10、11条要在建筑施工图中体现,如果要体现,怎么写呢?
高规6.3.3消防电梯的设置中
第9条 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
第10条 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
第11条消防电梯间前室门口宜设挡水设施