请教各位前辈: 中央空调冷冻水管道大家都是用什么管?无缝钢管,镀锌管,还是其它? 图纸材料表都是用无缝钢管,我们也是这么做的,但冲洗管道可废老劲了,而且我感觉管道压力又不高,没必要用无缝钢管吧?施工中我也见过有用PE管、PPR管和镀锌管的,这样可以嘛?验收能通过吗?
请教各位前辈: 中央空调冷冻水管道大家都是用什么管?无缝钢管,镀锌管,还是其它?
图纸材料表都是用无缝钢管,我们也是这么做的,但冲洗管道可废老劲了,而且我感觉管道压力又不高,没必要用无缝钢管吧?
施工中我也见过有用PE管、PPR管和镀锌管的,这样可以嘛?验收能通过吗?
12楼
镀锌管实际上有两种:有缝、无缝。
一般建筑物的承压,有缝镀锌管即可。耐腐蚀且价格低于非镀锌无缝风管。
但镀锌管不能焊接,小于等于DN100丝接,大于DN100卡箍连接。
回复
13楼
刚好做了一个小的冷却水项目,根据合同办事,一次侧镀锌钢管,二次侧不锈钢!
回复
14楼
非常同意该兄弟的回复,有缝的是焊接镀锌钢管,一般承压控制在1.2MP及以下,大于这个就要用无缝镀锌钢管了
弱弱的问下,LS的兄弟门回复的大于80的用无缝的,不知道是怎么考虑的,望指教
回复
15楼
楼内系统用镀锌管就行,机房、外网部分应该用无缝钢管
回复
16楼
本图纸是一个五星级酒店的暖通空调设计图,实际酒店的规模是属于超五星的
回复
17楼
我也在验收FCU的工程,我的主管道才DN50。我是必须要求他们用无缝钢管。焊渣难清也必须用无缝钢管。因为我们的空调主系统都是无缝钢管。
回复
18楼
结果人家材料全废了,报价时没有说清楚。只有简单的一句材料设备品牌以原有的为标准。嘿嘿。。。。
回复
19楼
主要看设计要求及业主的要求,镀锌管用起来肯定没有问题的
回复
20楼
镀锌水管承压也挺大的了。实际工程上,如果业主没要求,小的系统中DN150一下都是用镀锌水管的。
回复
21楼
主要是承压不同,我设计的大于150的就用无缝钢管
回复