请教各位前辈: 中央空调冷冻水管道大家都是用什么管?无缝钢管,镀锌管,还是其它? 图纸材料表都是用无缝钢管,我们也是这么做的,但冲洗管道可废老劲了,而且我感觉管道压力又不高,没必要用无缝钢管吧?施工中我也见过有用PE管、PPR管和镀锌管的,这样可以嘛?验收能通过吗?
请教各位前辈: 中央空调冷冻水管道大家都是用什么管?无缝钢管,镀锌管,还是其它?
图纸材料表都是用无缝钢管,我们也是这么做的,但冲洗管道可废老劲了,而且我感觉管道压力又不高,没必要用无缝钢管吧?
施工中我也见过有用PE管、PPR管和镀锌管的,这样可以嘛?验收能通过吗?
2楼
大于80用无缝的,其他管径镀锌
回复
3楼
这个规范上有:GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范_
9 空调水系统管道与设备安装
9.1 一 般 规 定
9.1.1 本章适用于空调工程水系统安装子分部工程,包括冷(热)水、冷却水、凝结
水系统的设备(不包括末端设备)、管道及附件施工质量的检验及验收。
9.1.2 镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100 时,可采用卡箍式、法兰或焊
接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。
回复
4楼
压力不大,镀锌就行,造价低!
回复
5楼
PE管、PPR管和镀锌管比无缝管造价低,材料也好买
回复
6楼
大于80用无缝的,小于80的一般用镀锌
回复
7楼
主要看设计说明和合同约束,都没有明确要求用什么都是你说了算,其实无缝镀锌还有螺旋查的不是很多,主要看楼主想负责任还是想赚钱了
回复
8楼
水系统管道,特别是空调水系统管道,优先选用热浸镀锌钢管,小管道用螺纹连接,大管道用卡箍连接;
回复
9楼
看合同的约定,个人认为镀锌管可以用。
回复
10楼
我之前做的两个项目都是这样的情况:大于DN80的采用无缝钢管。
回复
11楼
大于DN80的用无缝管,焊接的,小的用镀锌钢管,大多工程都这样的,小的项目,比如家装的小型水系统工程,冷冻水管还是用PPR管比较好
回复