请教各位前辈: 中央空调冷冻水管道大家都是用什么管?无缝钢管,镀锌管,还是其它? 图纸材料表都是用无缝钢管,我们也是这么做的,但冲洗管道可废老劲了,而且我感觉管道压力又不高,没必要用无缝钢管吧?施工中我也见过有用PE管、PPR管和镀锌管的,这样可以嘛?验收能通过吗?
请教各位前辈: 中央空调冷冻水管道大家都是用什么管?无缝钢管,镀锌管,还是其它?
图纸材料表都是用无缝钢管,我们也是这么做的,但冲洗管道可废老劲了,而且我感觉管道压力又不高,没必要用无缝钢管吧?
施工中我也见过有用PE管、PPR管和镀锌管的,这样可以嘛?验收能通过吗?
22楼
小项目,承压低的项目,可以考虑采用塑料管。大项目肯定要用钢管,一般DN80以下采用镀锌管,丝扣连接;DN100及以上采用无缝管,法兰连接,二次镀锌(主要考虑大管子无法采用丝扣连接,也有用卡箍的,但用在空调管道上卡箍连接容易出问题)。如果采用不镀锌的钢管,很难清洗,影响使用效果,而且寿命短。
回复
23楼
大部分都采用镀锌钢管,造价低
管径大于DN150采用无缝钢管
回复
24楼
本人理解
从寿命上说,镀锌钢管牙接卡箍接>无缝钢管>焊接钢管>镀锌钢管焊接
从成本上来说,无缝钢管>镀锌钢管>焊接钢管
因为小管壁薄,容易腐蚀,所以要用镀锌钢管牙接。
因为大管只能焊接并且要寿命长,所以选无缝
不过说实在话,焊接钢管也可以顶个50年没问题吧,这个时候主机末端早挂了,建筑也近寿命了。
回复
25楼
问题问得好,楼上回答者全是垃圾,我也在头痛这报告如何提案,镀锌管和无缝钢管问题多多,1、承压 2、不同金属接触加速氧化 3、空调系统水处理锌加速脱落,因镀锌管是镀锌板滚压成焊管,而不是用焊管去镀锌,焊口是涂锌
回复
26楼
这个有硬性规定吗? 我们现在在做的项目四个系统,其中一个系统的商户指定用无缝钢管,连400的冷却水管都用无缝钢管。。。其他三个系统都是热镀锌钢管
回复
27楼
shazhureal 发表于 2013-7-2 09:37 这个有硬性规定吗? 我们现在在做的项目四个系统,其中一个系统的商户指定用无缝钢管,连400的冷却水管都用 …你这个热镀锌钢管,是有缝还是无缝的?要是设计只写无缝钢管,这个无缝是指镀锌无缝,还是不镀锌的?
回复
28楼
现在越来越多的豪宅及家庭很多业主都想在家中装中央空调,但是电费这个问题最让人头疼。在电费越来越贵的年代,国家多次提出节能环保
回复
29楼
压力不大,镀锌就行,造价低!
回复
30楼
刑天将军 发表于 2013-10-22 23:37 压力不大,镀锌就行,造价低!同样规格的,比如都是DN100的,镀锌和无缝价格大概差多少?
回复
31楼
本帖最后由 kendy653400 于 2016-8-19 15:21 编辑 cnzh123 发表于 2013-10-23 11:33 同样规格的,比如都是DN100的,镀锌和无缝价格大概差多少?108镀锌无缝管价格是4100,我公司主营镀锌无缝管,有需要联系我。0510-882168165591971
回复